Охолодження стелі приміщень

До уваги та інтересиохолодженняВони ростуть, особливо в скандинавських країнах, де вони дивляться як цікава альтернатива традиційним системам, що використовуються в номерах з низькими стельами і в реконструйованих конструкціях. Відносно високу температуру води, що надходить до стельових панелей, дозволяє використовувати безкоштовні системи охолодження для її приготування в період міжсезоння.

Переваги використанняохолоджувачскладається в повній тиші, відсутність неприємних протягів, а також в екстремально низьких експлуатаційних витрат. «Охолоджувальні» стелі можуть переносити гідне навантаження, при цьому не займаючи вживаний простір і через те, що вони знижують середню випромінювальну температуру в приміщенні, їх використання дозволяє збільшити температуру повітря над обмеженнями, дозволеними для іншої організації кімнатного охолодження.

Наприклад, для створення комфорту, що відчував при температурі 24 ° С за допомогою традиційних систем, використання «холодних» стель дозволяє нагрівати повітря в приміщенні до 25-26 ° С шляхом сухого термометра в залежності від інтенсивності теплового випромінювання, наприклад, сонячної радіації.

Охолодження випромінювального потоку на головках людей дає їм особливу відчуття свіжості.

Уміння працювати при високих температурах повітря дозволяє використовувати воду при досить високій температурі (15 ° С), що призводить до значної економії електроенергії.

В останні роки було перевірено багато систем охолодження стелі.

Серед них є панелями з вбудованими охолоджуючими трубами, а також різноманітними підвісними панелями, в верхній частині яких пресовані, зварені або прикріплені труби, через які пропущена холодна вода.





Один з перших патентів в цьому полі навіть передбачений для укладання водяних труб безпосередньо в конструкції стелі.

У порівнянні з підвісними панелями, перевага панелей з вбудованою холодною котушкою полягає в тому, що їх використання надає більш високу гнучкість монтажу, хоча сама робота об'єктивно більш складна, тому що вона вимагає постійного контролю якості і доведеної координації дій між учасниками проекту (будівельна і монтажна компанія і монтажна фірма).

Так як практично неможливо гарантувати оптимальну теплоізоляцію над трубами, така система в будь-якому випадку веде до перепаду холоду в середньому на 20% від загального випромінювального енергетичного потоку.

Асоціація ASHRAE визначила порядок обчислення стель «згортання» з вбудованою котушкою та відповідними радіаційними даними. Більшість «зварювальних» стель, встановлених в останні тридцять років, відносяться до категорії підвісних панелей, як правило, алюмінієвих.

Іноді така панель надає звукопоглинаючі властивості шляхом укладання в верхній частині панелі перфорованих шумоізоляційних листів або монтажу панелі на певній відстані від стелі і наповнення шарів з звукопоглинаючим утеплювачем.

У останньому випадку охолодження генерується потоком панелі відіграє важливу роль в загальній характеристикі випромінювальної стелі, в якій теплопередачі поділяють однаково між випромінюванням і конвенцією. До речі, останні можна мінімізувати, якщо розшириться верхній шар ізоляції.

Крок укладання труб в панелях зазвичай від 90 до 800 мм.

Такі системи також можуть забезпечити опалення приміщення, що працює гарячою водою через труби деяких панелей таким чином, що можна мати як гарячу, так і холодну воду в системі одночасно, так і / або повністю переключати панелі від охолоджувача до теплоносія.

Часткова панель, що переходить в міжсезоння, поєднується з повним перемиканням протягом періодів холодної погоди, видається відповідним в будівлях, де є чітка диференціація навантаження.

Прикладом такої диференціації є периметр і внутрішні ділянки будівлі. Для периметрів, опалення або охолодження необхідний сезон, а для внутрішніх, охолодження протягом року. Вода, що пропускається в панелях, повинна обов'язково мати температуру над точкою роси для повітря, що оточує їх. ASHRAE рекомендує температуру води при вході панелі не менше 1,5 ° C вище точки роси для захисту від можливих коливань температури, викликаних контрольними блоками.

Ця запобіжка особливо необхідна для запобігання пошкоджень, що конденсація на поверхні панелей може призвести.

Варто враховувати, що стійкість до теплопередачі гладких труб, що пропускаються в панелях, значно нижче ребристих труб, які оснащені, наприклад, нагрівачами. В результаті температура поверхні панелі дуже близько до температури циркуляції води через труби.

Завдання збереження вологості внутрішнього повітря, як в традиційному режимі, призначеному для системи вентиляції.

Блок може працювати повністю на відкритому повітрі або змішуватися з рециркуляцією, в залежності від того, чи достатньо зовнішньої повітряної маси для забезпечення необхідного навантаження. Зазвичай панелі розраховуються за розмірами і організованими в систему відповідно до даних про коливання навантаження за рахунок змін в неокупності та / або інтенсивності сонячного випромінювання. Але температура основного повітря може варіюватися в залежності від зовнішньої температури при нанесенні на периметрові ділянки (рис. 2) або підтримувати на постійній рівні при розподілі в внутрішніх приміщеннях.

2833586



Діаграма розподілу води в системі охолодження стелі
що вказує на систему управління та районний захист від конденсату

При визначенні кривої зміни температури основного повітря, необхідно, щоб точка роси приміщення не перевищує температуру поверхні панелей. Однією з способів гасіння периметрових коливань навантаження є установка повітряних нагрівачів (який, наприклад, може бути подано тепло, відновлені на конденсаторах холодильного обладнання) в первинних повітряних каналах, спрямованих на ділянки з однорідним сонячним випромінюванням. Контроль повітряних обігрівачів може бути організований за допомогою датчиків сонячного випромінювання.

Первинне повітря (витрата якого, як правило, становить два рази повітряний обмін кімнат на годину) необхідно розподіляти рівномірно по всій кімнаті таким чином, щоб рівномірно засвоїти забруднюючі речовини, що накопичуються в повітрі (добакко дим, різні запахи і т.д.).

Первинне повітря також відповідає за регулювання відносної вологості повітря в приміщенні. Таким чином, з невеликою кількістю повітряних потоків, не існує ризику утворення шуму і формування проектів. Первинне повітряне розподільне обладнання, яке, як правило, може бути легко встановлене в більшості стандартних "холодних" панелей модулів, хоча слід визнати, що тепло світильників негативно впливає на характеристики "холоджувальних" стель. На підвісну стелю не можна використовувати як повітряну коробку, з якої повітря тягнеться для охолодження освітлювального обладнання, так як це серйозно погіршує продуктивність випромінювальних панелей.

Такі панелі можуть використовуватися в поєднанні з будь-яким інженерною системою для підтримки мікроклімату, за умови, що вони здатні забезпечити нормальне регулювання відносної вологості в приміщенні. Для цього системи з керованим первинним повітряним потоком, системи, які отримують повітря від самозбережених кондиціонерів, або тих, де повітряний охолоджувач з прямим кипінням холодильного охолодження регулюється поворотом і від компресора не підходять.

У скандинавських країнах використовуються охолоджувальні стелі в поєднанні з системами, які забезпечують первинне повітря для поширення знизу для оптимізації комфорту користувачів.

Авіаперевезення та температурні градієнти досить складні. Однак, накопичений досвід в скандинавських країнах показує, що оптимальне розміщення для витяжних пристроїв на рівні близько 500 мм від стелі, після чого видалення навантаження через освітлювальне обладнання не відбувається. В іншому випадку збільшення конвекційного навантаження генерується відповідно до площі освітлювальної панелі, яка, в свою чергу, зменшує кількість холоду, які можуть бути використані для охолодження обслуговуваного приміщення.

Дизайн, експлуатація

Хоча температура (сухий термометр), яка може бути надана вище температури, отриманої з традиційними системами, відносна вологість не повинна перевищувати 45% для того, щоб точка роси залишалася не вище 11-12 ° С. Це означає, що температура охолодженої води пропускається через панелі не повинна бути нижче 12 + 1.5 = 13.5 ° С. Робоча різниця температури води всередині панелей не повинна перевищувати 2-4 ° С для підтримки при прийнятному рівномірному рівні температури поверхні панелей. При незначних перепадах температур під час проектування можна компенсувати подальше розширення приміщення з збільшенням навантаження до 80%, просто додаючи панелі і підвищуючи різницю температури води до необхідного рівня (звісно, за умови, що холодильний блок має достатню запас потужності).

Швидкість проходження води по панелях повинна бути досить високою, щоб збільшити швидкість теплообміну до необхідного рівня, але не створювати шуму, щоб люди в приміщенні не чують перегною води. Оптимальна швидкість може бути близько 0,3-0.6 м / с.

Для забезпечення зв'язку гідравлічних схем необхідно широке застосування вимірювальних датчиків. Використання різьбових муфт необхідно обмежити, щоб мінімізувати ризик втрати навантаження. Замість різьблених муфт рекомендується зварити з'єднання. З тієї ж причини рекомендується не встановлювати автоматичні вентиляційні вентилятори, а довгі горизонтальні ділянки трубопроводів повинні бути оснащені всіма можливими засобами компенсації теплової подовження. Кожна секція повинна бути обладнана окремою котушкою, експлуатація якої буде регулюватися датчиком температури повітря в приміщенні (рис. 2). Відповідність залежить в основному від довжини трубопроводу, але в будь-якому випадку буде низьким і недостатньо ефективно компенсувати різкі коливання навантаження. Система пропорційного контролю з широким діапазоном може забезпечити максимальну стійкість навіть при значних частотах теплового навантаження. При використанні двохходових клапанів в зональному регулюванні, деякі запобіжники повинні дотримуватися, щоб ефективно компенсувати коливання живлення. Таким чином, наприклад, є установка клапанів на обході для обмеження статичного тиску або (навіть краще) використання насосів з регульованим приводом, керованим інвертором, який, в свою чергу, активується регулюючим пресостатом.

Вода, що подається на панелі, вода з повітряних охолоджувачів первинного повітряно-очисного агрегату. З цієї причини її потік і температура повинна бути ретельно контролюється і пропорційно інтегрована. Зокрема, кожен незрівняний зросток точки роси повітря в приміщенні повинен бути видалений і використовується для зміни температури води, що поставляється в панель. Датчики точки Dew повинні бути розміщені з максимальною обережністю: якщо кількість номерів, які подаються невеликими, ви можете, швидше за все, встановити один такий датчик, де передбачається, що відносна вологість буде найвищим або одним датчиком в загальному вихлопному каналі. У системах, що обслуговує велику кількість кімнат, або коли неможливо визначити приміщення з найбільшою відносною вологістю, будуть потрібні кілька датчиків, а за допомогою тригерного селекціонера можна контролювати регулятор, який змінить температуру води відповідно до показань датчика, який знімає найбільшу відносну вологість в цей час.

Для забезпечення оптимальних умов для змішування вхідного повітря з повітряним повітрям, а також для засвоєння забруднюючих речовин в приміщеннях максимально ефективно.

Використання охолоджуючої стелі дозволяє значно економити на експлуатаційних витратах і звільнити значні площі для інших додатків. Крім того, такі системи дають можливість регулювати середню температуру випромінювання в приміщенні, мінімізувати ризик виникнення холодних потоків повітря і практично безшумні. Незважаючи на це, вони ще не прийняли через наявні архітектурні вимоги щодо зовнішнього вигляду стель, а також відомого страху (головно серед користувачів) надихнула вода маса, що проходить через стелю.

Останній обхват залишається найбільш актуальним завдяки високій щільності електронних пристроїв, встановлених в сучасних адміністративних приміщеннях. Використання охолоджувальних панелей цікава в реконструкцію старих будівель: підрядник завжди стикається з низкою обмежень з точки зору простору і простору, виділених для організації системи підтримки мікроклімату будівлі, коли часто інвестор не погоджується знизити вживану площу.

Такі системи можна вважати ідеальними у всіх випадках, коли є вузько локалізовані латексні навантаження, наприклад, в ресторанах.

Можливість використання холодної води порівняно високої температури для охолодження, а також гарячої води помірної температури для опалення створює відмінні передумови для застосування системи охолодження в системах тепловідновлення. У сезоні водопостачання від «сухої башти охолодження» може бути ефективною в водяній панелі, тобто використання вільного охолодження. Єдине, що приділити увагу в цих випадках – наявність «сухої башти охолодження» з закритою петлею, так як використання води з відкритої охолоджуючої вежі значно підвищує ризик забруднення трубопроводів, укладених в панелях.

Операційний досвід

Одним з останніх прикладів використання кліматичних систем на основі «холодних» стель є інженерні системи будівлі пивоварних пивоварів (одна з найвідоміших виробників пива в Великобританії), розташованих в центрі Stein in Middlesex (Великобританія). Будинок чотириповерховий. Для розміщення елементів системи кліматизації на стелі виділено замість 600 мм, необхідних для повітряних систем, виділено всього 200 мм.

Крім того, вимога була виконана не захаращувати (повітрові протоки або вентиляційні котушки) по периметру стін, де нагрів був забезпечений трубопровід, укладеним під підлогою.

Проблема була вирішена установкою Флакто охолоджувальних стель, що забезпечує засвоєння значних охолоджувальних навантажень в адміністративних приміщеннях, офісах управління та транзитних зонах. Розподіл первинного повітря через овально-секційні протоки з подачею через стельові повітряні розподіли. Використовуються алюмінієві панелі, обладнані мідними трубами, що пресуються в заводському режимі безпосередньо в панель. На заводі було проведено пресування для полегшення з'єднання панелей до існуючої системи водорозподілу в будівлі. Більшість панелей, встановлених 20 мм, є шириною 180 мм і є одношаровим або двошаровим. Поруч з випромінювальними панелями монтуються помилкові панелі без труб, виконують декоративні функції. Панелі без труб мають поверхню трохи відрізняється від активних панелей, це робиться для того, щоб вказати ділянки можливої установки міжкімнатних перегородок.

Кожна незалежна секція окремо підключена до двоконтактної розподільної системи, де в свою чергу потік регулюється триходовим девіаторним клапаном, що регулюється термостатом стелі. Панелі мають матову поверхню для інтенсифікації променевого потоку.

Очікувані охолоджувальні навантаження 70-90 Вт/м2, в тому числі деякі теплогенеровані офісним обладнанням. Основні фасади будівлі мають великі засклені поверхні вздовж осі північно-східної, а південний фасад оснащений зовнішніми сонцезахисними екранами, такими як жалюзі.

Всередині будівля ділиться на три периметрові та внутрішні зони, розбиті за потребами та формують окремі офіси та адміністративні приміщення, такі як open-space. Температура води, що подається в панелі, становить 15 ° С, що дозволяє уникнути утворення конденсації при кімнатній температурі нижче 24 ° С при сухому термометрі при 60% відносній вологості. Використання охолоджувальних панелей дозволяє, крім того, забезпечити ефективне безпосереднє охолодження людей в транзитних зонах всередині атрію, запобігаючи нагріву через сонячне випромінювання і температурне розшарування, властиве зонам з великим склінням.

В залежності від різниці в зовнішніх і внутрішніх температурах температура основного повітря.

У висновку, в скандинавському півострові, системи цього типу розподіляються переважно в номерах з низькими стельами, де накладаються значні теплові надлишки і високі вимоги шуму. опублікований



P.S. І пам'ятаєте, просто змінивши наше споживання – разом ми змінюємо світ!

Приєднуйтесь до нас на Facebook, VKontakte, Odnoklassniki

Джерело: www.gazanet.com.ua/potolochnoe-panelnoe-ochlazhdenie-pomescheniy