La comparación de la pérdida de calor de las casas de material diferente

Se considera que para el centro de rusia y de la potencia de los sistemas de calefacción debe calcularse sobre la base de la relación de 1 kw de 10 m2 climatizada de la plaza. Lo que se dice en el Snip y cuáles son reales estimados de la pérdida de calor de las casas construidas de diferentes materiales?





Snip indica el tipo de vivienda se puede considerar, por así decirlo, la correcta. Nos позаимствуем normas de construcción para la regin de mosc y la compararemos con las típicas casas construidas de madera, troncos, celular, hormigón, ladrillo y de каркасным la tecnología.

Como debe ser por el reglamento (Snip)Snip 23-02-2003 "la protección Térmica de los edificios" determina "Нормируемое el valor de la resistencia a la transferencia de calor de las construcciones que protegen" de las viviendas en el rango de 2,1 a 8,2 m2·°C/w en función de su posición y de grados-día. Grados-día – condicional de la cantidad, expresada en la media de la diferencia de temperatura interior y exterior, multiplicado por el número de días de la temporada de calefacción. Para saber de reglamentación de valores de grados-día de calefacción período volvemos a la tabla 4.1 del manual de Referencia al Snip 23-01-99. Cuando admitida la temperatura dentro de la vivienda, en el nivel de 22 grados para los de la región de moscú obtenemos el valor de 5400, por lo tanto (basándose en la tabla de búsqueda en el Snip 23-02-2003), para encontrar el valor de la resistencia a la transferencia de calor de las paredes tendremos 2,8 m2·°C/w. Esto corresponde a la pared de la casa de armazn con aislamiento de lana de roca de espesor ~100 mm. De la misma tabla tomaremos los valores de resistencia para el suelo/techo (3,7 m2·°C/w) y ventanas (0,45 m2·°C/w). Por lo tanto, en la casa de СНиПу el aislamiento del techo y el piso debe ser equivalente a 140 mm de algodón vidrio y ventanas de doble acristalamiento двухкамерными normales de los vidrios

Sin embargo, tomados en nosotros los valores de 5400 de grados-día para el de la región de moscú son fronterizas al valor de 6000, por el que de conformidad con el СНиПом la resistencia a la transferencia de calor de las paredes y el techo debe ser de 3,5 y 4,6 m2·°C/w respectivamente, lo que equivale a 130 y 170 mm de lana de roca, con un coeficiente de conductividad térmica λА=0,038 w/(m·°K).

Como en la realidad, a Menudo, las personas construyen "каркасники", cabañas de troncos, madera y casas de piedra sobre la base de la disposición de los materiales y de la tecnología. Por ejemplo, para coincidir con el Snip, el diámetro de los troncos del corte debe ser mayor a 70 cm, pero es absurdo! Porque a menudo construyen como más conveniente o como más guste.

Para la comparativa de los cálculos utilizaremos conveniente la calculadora de pérdida de calor, que se encuentra en el sitio de su autor. Para facilitar el cálculo tomaremos piso rectangular de la sala con las partes de 10 x 10 metros. Una pared ciega, en el resto de dos pequeñas ventanas con schco ventanas de triple panel, además de una утепленная de la puerta. El techo y el techo утеплены 150 mm de lana de roca, como la más típica.

Además de la pérdida de calor a través de paredes todavía hay el concepto de infiltración es la infiltración de aire a través de las paredes, así como el concepto de violencia doméstica de la disipación de calor (cocina, aparatos, etc.), que por el Snip se equipara a la de 21 vatios por m2. Pero hemos de tener en cuenta que ahora no lo somos. Así como la pérdida en la ventilación, ya que esto requiere y en absoluto independiente de la conversación. La diferencia de temperatura aprobada por 26 grados (22 en el interior y -4 en el exterior – como la media de calefacción temporada en la regin de mosc).

Así pues, aquí una síntesis de la comparación de la pérdida de calor de las casas de diferentes materiales:





Indicador de pérdida de calor calculado para la temperatura exterior es de -25°C. las estimaciones de máxima potencia debe ser el sistema de calefacción. "La casa por el Snip (3,5, 4,6, 0,6)" es una estimación sobre la base de requisitos más rigurosos Snip a la resistencia térmica de las paredes, techo y suelo, que se aplica a los hogares en un poco más de las regiones del norte, en lugar de la regin de mosc. Aunque, a menudo, pueden aplicarse a ella.

La conclusión principal – si la construcción que guían Snip, la potencia de calefacción se debe poner no 1 kw de 10 m2, como se suele pensar, y de 25 a 30% menos. Y eso sin tener en cuenta doméstica de la disipación de calor. Sin embargo, cumplir con las normas no siempre funciona, y detallado del cálculo de sistema de calefacción es mejor confiar en los ingenieros calificados. publicado

 

Fuente: dacha.news/teplopoteri_domov/