比较热损失的房子不同的材料

它被认为是对于平均带的俄罗斯、能力的加热系统的应基于计算出的比率1千瓦的每10m2的加热区域。 什么是说在单核苷酸多态性和有什么实际计算出的热损失的家园建立自不同的材料吗?





剪断表示什么样的房子,可以认为,可以这么说,正确的。 从这我们借用的建筑规范为莫斯科地区,并比较它们与典型的房屋、建材、木材、泡沫具体、气混凝土、砖和木材框架的技术。

为应当根据本规则(SNiP)剪断23-02-2003"热防护的建筑物"定义"规定价值的热阻的围护结构"的住宅房地范围内从2.1到8.2m2·°C/W取决于他们的情况和程度日。 度日–名义价值表示在平均温度的差异内部和外部的乘以天数的供暖季节。 找出标准价值的程度上天的热期间,参见表4.1的手册,以剪断23-01-99的。 当温度在房间里至22度为莫斯科地区,我们得到一个值5400,因此(根据映射表在剪断23-02-2003),值的热转移性的墙壁,我们会有2.8m2·°C/瓦。 这相当于该墙的框架屋的绝缘的矿物质羊毛的厚度为100毫米。 从同样表将采取的阻力值下限/上限(3,7m2·°C/W)和(0.45m2·°C/W)。 因此,在家里剪断绝缘的屋顶和地板必须等于140毫米的矿物羊毛和两个腔双层玻璃窗,与普通的玻璃

然而,我们已经采取了值5 400名度-日,莫斯科地区的边境向一个价值6000,这是根据剪断的耐热转移的墙壁和屋顶应3.5和4.6m2·°C/W分别相当于130和170毫米的矿物的毛用热传导性的λА=0,038W/(m·°K)。

在现实中,人们经常建立"karkasnyi",日志、木材和石头的房屋的基础上提供材料和技术。 例如,相匹配的剪断,直径的记录必须大于70厘米,但是,这是荒谬! 因为他们往往建立更容易或更多等。

对比计算,我们将使用方便的计算器的热损失,这是位于其作者。 为了简化计算我们采取单层矩间侧10x10米。 一个壁的盲目的,在其他两个小窗户与三层玻璃,再加上一个绝缘门。 顶板和天花板隔热带150毫米的石棉作为最典型的选择。

此外,热损失通过墙上存在的概念渗入空中渗透过墙壁,以及该概念对国内的热量(食物、设备等等), 它根据剪断,等于21W每m2。 但是,我们考虑到这一点现在不会。 以及损失的通风,因为它并不需要一个单独的讨论。 温差为26度(22在房间里和-4外,平均超过供暖季节,在莫斯科地区)。

因此,这里是最后的比较图表的热损失的房子不同的材料制成:





峰值的热损失计算以外的温度-25°C。他们表现出最大电力需要加热。 "建设上剪断(3,5,4,6,0,6)"是一个计算基础上更严格的建筑法规的热阻的墙壁、地板和屋顶,这是适用于家庭在一个小小的更北部地区比在莫斯科州。 虽然常常可以应用到它。

主要结论–如果你是指导剪断,热量,不应该把1千瓦的每10m2,因为人们普遍认为,有25-30%以下。 而这还不包括家庭用散热。 然而,遵守并不总是工作,并详细计算的加热系统是最好委托合格的工程师。 出版

 

资料来源:乡间别墅。新闻/teplopoteri_domov/

标签

另请参见

新&值得注意