聚丙烯取暖

与那些关于不同的难度,在我水暖工作成长粗糙的参与维修的丰富连接。
我们今天就和你谈这个美好的(上帝宽恕我)的材料,如聚丙烯。
最后时刻,他得到了在市场上站稳的地方,由于强烈的便宜,安装简便。
自己是一个罪人,他做了很多。
我给你这个材料选择的信息。最终会证明一切。
1.Truby是不同的。其为在冷水,热水和采暖运转。
在壁厚工作压力(PN),和补强层的存在/不存在关键的差别。
冷水管是非常薄壁。有观点,这是最简单的工作,但实际上并非如此。的事实是,管件polifuzionnoy焊接(我在这里只谈论其作为最常见的),原本普遍和厚度以及所需的预热时间可比的管为热水。因此,过热管,并作为质量不良连接的结果是相当普遍的。
对于热水管的厚度,较高的工作压力,并很容易的工作。
在一般情况下,管的厚度是有显著降低线性膨胀/收缩的,我将在下面解释。
强化管可以是多种类型的。





最初的基本上所有聚丙烯加强铝箔或网加固层位于更接近管的外表面。焊接前,这层采用专用工具去除。加在通过管壁,和一个显著减少伸长管饲流体的减少氧扩散。
以后,铝的加固,更靠近管的内表面上。她立即​​成为流行,因为砸钱附件没人要。这种类型的管的优点是相同的。
最“时尚”现在管与玻璃纤维增​​强。制造商声称,她的扩展是一样的,但是从我的经验,我可以说,这是不是这样。

2.温度,压力和使用寿命。
这就是始终停滞不前。电视广告是大约50年甚至保证。聚丙烯管不推荐用于集中供热系统中水的压力可达到6个以上的大气压值,水温可升至90-95℃。对于集中供热系统可使用由高分子材料等管道 - 也就是,金属管(使用金属管见SP 41-102-98设计供热系统管道和安装。)
。 根据温度寿命(根据DIN8077和NIIMosstroy A1)
80 -85°C = 10秒
90 - 95°C = 5秒
这充分说明了利用集中供热系统管道的不予受理。但在私人住房建设是采用聚丙烯导致了这样的事情。



3.Lineynoe伸长率。
主要bolyaka聚丙烯。当焊接管道有一个温度,而她的其他工作。
通过降低管的温度降低,长度,反之亦然。
改变管的长度当温度下降时,根据所述式ΔL=ΔLΔt,其中ΔL改变管的长度来确定,毫米;
Δ是管道的线性膨胀系数; L - 沉降区的长度,米; ΔT - 计算出的温度差,°C。
对于未增强管的0的线性膨胀系数为15 mm /米℃的钢筋 - 0 03毫米/米℃。
实施例:T 1 = 20℃,T2 = 75℃,L = 6,5
根据公式ΔL=ΔLΔt获取,ΔL= 0,15×6,5×(75 - 20)= 55毫米,ΔT= 75 - 20 = 55℃。
在列线图ΔL=55毫米



看起来是这样:



其中一个很短的部分truby.Polipropilen具有热膨胀系数在12,比钢的大5倍。这个事实必须安装聚丙烯管的过程中加以考虑。
作为我的一个朋友:聚丙烯美丽的体系焊接到供水或加热。



不推荐4.Primenenie聚丙烯管地板采暖,如​​聚丙烯是热膨胀过高系数地板采暖的条件是非常重要的。这是第一个。其次,聚丙烯管的旋转温暖楼层不能没有焊接执行,并且化合物在地板采暖的存在是不希望的。三聚丙烯具有相当低的导热性和熨平板猜测的厚度,有必要对性健康的几乎nevozmozhno.Polipropilenovye管不推荐用于地板采暖使用。用于加热地板,以及用于加热系统,它建议使用薄金属管,其可以弯曲在整个加热区,而不是有在同一时间的任何连接。
因为这样做不好的结果:



5.Zamurovyvat在墙壁和地板按照SNIP 2003年1月31日受理聚丙烯管材如果建筑物应该有超过20年的寿命。
按照SNIP 2.04.01-85 *,第10.1 *,塑料管道的铺设必须提供主要隐藏在底座,切槽,竖井和管道。此要求剪断的事实,在操作过程中的管道必须受到保护,免受机械冲击保护它们免受紫外线辐射和必须是自由的,而不在其中产生过大的应力扩大合理的。
通过墙体保温管敷设时,即使建议。
如:



6.我想提醒你反对使用聚丙烯截止阀。
球阀停止工作,通常是2-3个月。在这些股票中,为了降低建设成本代表了电偶。

发表在[mergetime] 1390749215 [/ mergetime]
最后,请记住,购买焊机,和锻炼20分钟不会使你成为专家。 )
据我所知,很多细微之处我错过了,或者干脆省略,但我希望这是有益的。
这就是全部。所有优秀的。



资料来源: