固体燃料的炉灶:该规则》的火灾保护





它似乎是一件事,世界将保持不变,即使当它变化有:人们将热炉。 既没电也没有气体将不能够取代固体燃料的炉在我们的家园。 今天我们谈论的火灾保护的前提下,使用固体燃料的炉灶。

烧木头的炉子和壁炉—这些符号的家庭舒适度:噼里啪啦的木头的炉子,房子传播的一个柔软的温暖...但如果不考虑消防或轻轻地保存它、烤可以是一个危险的来源的财产和生命。 火可能开始,因为一个下降,从火星火或过热的壁。 当我们安装了一个炉子或壁炉的火灾保护应该是一个"关键的支出,"并挽救它,不可能在任何情况下。

因此,依良心拒服制造商的炉子和壁炉中的指示写信,在地方安装暖气设备是有必要保护的地板,墙壁和天花板上。

屏幕上

固体燃料的炉灶:该规则》的火灾保护

减少的热辐射的金属加热器,做盾,从张铁或钢铁。 屏幕降低的温度加热炉到100度。 完成的画面可以方便地安装在一个距离的50毫米到壁炉灶。

地板

地板上安装TT-烤箱应该受到保护不可燃和持久的涂层。 选项的基础上,设置炉可以是以下几点:

如何确定这个防火填补在地板上吗? 通常是这样,每一个侧的100毫米的是作为周边的熔炉。 在炉前一定安装predtopochnyj片,将保护火和灰烬下降,从熔炉。 根据大小的熔炉,这片大小可能很小,500х700毫米,或400х640毫米,或100毫米以在炉与其他呻吟声。

现在几乎没有人使片的老式方法,钉在地板一块金属片。 经常购买现成的美丽的树叶制成的抛光不锈钢和壁炉铜或黄铜、装饰艺术品的腐蚀和铜绿。

固体燃料的炉灶:该规则》的火灾保护

烤箱应该在最低限度的距离100毫米。

天花板上

对消防保护的天花板,你可以适用同样的材料作为发言,改变只能从距离加热器。

固体燃料的炉灶:该规则》的火灾保护

如果我们谈论的是一个石箱(烟气管道和顶热能力的熔炉,复盖三行的砖石),天花板必须至少250毫米,从表面上的熔炉。 如果绝缘炉的金属(例如大多数浴室设施),那么最小距离的1200毫米。 如果天花板是保护和炉具有绝缘的距离是减小到800毫米。

消防天花板上必须大于周边的加热器增加到周界表面的炉灶在150毫米的每一侧。



最佳的消防保护的固体燃料的炉灶放置在一个安全的距离墙,需要得到保护,免受火灾。 材料和方法保护的墙壁取决于厚度的壁炉。 参加我们的门户网站是用于治疗墙的防火浸渍,胶粘剂、发泡化合物,等等。 这样的防火需要经常更新。 但是更受欢迎,用户之间的法伦屋不物组合用于表面处理,以及材料保护垫从玄武岩纤维、箔片、防火保护等。
 

固体燃料的炉灶:该规则》的火灾保护

特别受欢迎的耐火材料板:蛭石,超级大国(薄板,设计用于国防工业和可承受的温度超过1000度)、纤维水泥板、范围的玻璃片、石膏板(纤维石膏板)、硅酸钙(supersol). 不是所有的这些材料都是一样的好,但是他们可以承受的长期升高的温度、导热量很差,并足够长的时间没有失去力量。

固体燃料的炉灶:该规则》的火灾保护

和在温泉的一些仍然使用老式的方法:修墙有两个层感到浸泡在一个粘土的解决方案。

 选项和组合

大多数这些材料和方法可以应用仅在某些条件下,结合他们彼此并遵守一些要求。 例如,墙壁我们完成了石板的阻燃剂的材料,具有一定的厚度,并将该金属熔炉中安装的防护屏幕等等。

这里有的备选方案的保护墙,这是使用由参加我们的门户网站(两种情况下的熔炉,在该国,墙板):

—墙壁是用一个防火、安装在顶部的一个薄板的石棉(或类似的)高度从地板到天花板和侧面的火炉他站在15英寸。 顶板的干墙,并且完成馅饼—瓷砖的美丽。

—衬在棋盘、水浪,应用两层的玄武岩厚纸板,密切minerit,屋顶的金属片,与一个圆形的交叉部分。 微妙的是,薄片地板,用于《公约》应该是一个间隙5厘米。

组合的几个方法的墙的绝缘使保护更加可靠。 反之亦然。

距离之间的炉子和墙壁主要取决于这样的炉子。 你需要牢记,无论你如何辩护墙,对于金属熔炉距离总是必要的奠定股..

之间的距离墙和外面的炉中在一个专业Pechnikov称为otstupki的。 它是好的做otstupku保护壁意外火花,可能会掉下来的裂缝的门口,过热,这导致炎症。

在表,其中介绍了法伦屋阿列克谢Telegin,显示了最低可允许的距离之间的炉子和墙壁。

墙厚度
炉,毫米Otstupku

距离外面的炉或烟(pipe)的墙(隔),毫米

不受保护的

受保护的

120

打开

260

200

120

关闭

320

260

65

打开

320

260

65

关闭

500

380

如果烤箱是一个薄壁,墙壁表面没有受到保护,距离应为500毫米。 如果炉是一种厚墙,并将墙你必须保护所允许的最大距离为200毫米。

当你打开otstupki从所有各方的炉有一个开放的空间。

闭otstupku—这种设计,其被关闭在所有或几个方面。 它是如何工作的,你可以看到下面的图片。

固体燃料的炉灶:该规则》的火灾保护

1. 该基金会的熔炉。 2. 密封层。 3. 防火层楼。 4. 木墙。 5. 屏蔽的委员会。 6. 隔热(石棉的或感觉到的)。 7. 砖"边缘"。 8. 烤箱。 9. Predtopochnyj片。

如果炉子(或壁炉)"撞"入某些分区–这样,例如,往往在洗澡时炉本身的蒸汽浴室,并炉门在另一个房间之间的炉子和墙壁上也是完成otstupku的。 该保护较少的结构时,更应该是这个距离。

一般来说,当安装一个炉或壁炉,建议仔细研究制造商的说明,其中通常指定的价值otstupat和建议的工作模式。 如果距离都没有规定的指示,需要审查剪断,这给合格证书。 最常见的大小otstupat有,甚至根据不同的操作模式,你选择。 出版

 