热恢复自商业制冷设备。

许多公司正在寻找方法,以减少消耗的电力量和高能源成本使该找到一种方式在市场中生存的。 在这个商业制冷设备中心或远程制冷系统在超级市场分配足够大的热量,由于其有机会节约能源。

这不是秘密,的一个显着的成本的一个大型杂货店是付费的电力消耗,用于制冷和其他商业设备。

现在,许多公司正在寻找方法,尽量减少消耗量的电力和成本高的能源,这是不断向上移动,使得搜索的方式在市场中生存的。 在同样的冷藏设施中心或远程制冷系统在超级市场分配足够大的热量的冷凝过程中的制冷剂是最经常设置到环境中。 它是由于这种热量有潜力节约能源在工业和贸易。

西方有长期和普遍采用系统恢复热的制冷装置。 在国内市场在最近几年也已增加的兴趣,这种系统。 热回收系统有关的物体在同时与需要冷藏有必要为热水和取暖。 这样的对象可以是一个超级市场或超大型商场的。

增长的能源价格,希望减少操作成本和环境安全导致增加使用各种节约能源系统在制冷和空调系统。 减少能源消费在工作期间的制冷设备在今天的超市,以及使用较少的能源密集型商用制冷设备,以及专门的自动化元件和电子控制系统成为更广泛的查找热回收系统。 温度的注制冷剂蒸汽在制冷剂回路是相当高的,这导致形成大量的热量,这是最经常排放到大气中。 使用热回收系统,允许使用这种热加热的各种流(空气、水、等等)。

制冷设备的储存产生相当大量的热量,这是热抽象的冷藏量和热,附在压缩过程中的制冷剂或压缩机的单元。 大多数情况下这热量排放到大气中。 热回收系统允许使用这种热水加热,从+10+60°C时,使用大约20%的热产生的制冷设备。 负载上的冷冻机商店过去一年几乎保持不变。 低温系统的负荷波动的金额约10%,并用于中温度约20-25%。 因此,在某些情况下,热回收系统中允许完全放弃热水设施。

恢复技术

本质的恢复是捕获和高效率地使用的热通常排放到冷凝器的制冷单元进入大气,热量可被引导到加热气体(大气空间)、液体和固体含量。 任何用户的冷应该了解的是,能源是排入大气的冷凝器,可以使用。 这可能是一个热的空间位于制冷、采暖的过程水、供暖各种类型的液体,使用热中的技术进程。 一些相关的限制主要与较低的潜力,这种能量,它能够避免使用最现代化和高效率的传热设备和自动化,以及创新的解决方案。

热回收系统翻译成口语语言,返回热回。在冷却系统,形成一定数量的热量压缩过程中的压缩机制冷剂气来的蒸发系统。 在未来,这个加热和压缩气管道进入的冷凝器在哪里冷却液化。 在这里,在这个站点和安装额外的热交换器,在其温制冷剂气,并在其他反它冷却剂(水、乙醇、丙醇). 在热交换器发生传热的蒸汽的冷却剂和积累的这种热罐驱动器。 离储罐的热传导流体可以花费在各种家庭的需要。 温度的媒体可以作出任何改变选择的热交换器,其特征,通常实现的温度+50...+60°C(方案1)

 

 

 

 

 

 



在大多数情况下,冷却剂使用:

—要预热冷水要的卫生和经济的需要;

—热水系统的暖气和通风;

—在冰场的冰雪融化的;

—在供应和排气通风;

在任何暖气系统。

例如,考虑采用的热过热分配的信息交换所机制,为本组织的家用热水(热水)在超市销售领域的1200m2,Glatonbury在目由两个或两个以压缩机制冷单元。 热回收系统包括两个(对于中等和低温下电路)的管壳热交换器,离心泵和隔离储罐(水加热器)。 冷水温度大约+10°C的水进入储藏罐,在那里帮助的循环泵提供的热交换器,在那里通过加压制冷剂气被加热到+55...+60℃,然后分发给消费者。

制冷步在冷却器安装—94kW在沸点-10°C,温度低—26kW在沸点-35°C和冷凝温度+40°C的热过热分配给一个工作站,分别为13.8至31.4kW。 总的热量,可用于热水,45,2kW。 作为结果的计算我们得到总体积的水加热的热交换器,从+10+55°C,平等至0.24公斤/s考虑到系数的工作时间、频率和持续时间解冻周期,并使在我们得到大约600升/小时,其中将提供超市销售领域的1200m2热水技术的需要。

在这种情况下的使用,用于获得相同数量的水热水加热元件的年电力需求将274363,2千瓦时。 虽然一个相当简单的分析表明,非物质成本的额外的设备在初始阶段将允许进一步的经济效益来自产生的热量通过现有设备,并且不要把它扔到环境中。 热回收系统安装和操作方便,唯一必要条件是存在一个中央系统的冷水供应。 投资回收期将不超过1.5年。



我们的公司安装该系统的恢复。 热回收系统包括一个热交换器或几个热交换器连接,并变电站。 部分变电站包括存储罐衬垫板的热交换器,你的循环器、平衡的阀门,阀紧急救济压力,温度计。 热交换器安装在履行的制冷单元和提供暖气的中间冷却剂(水)从+35+65°C路中间冷却剂连接到的热交换器,其部分电站,这反过来提供热水,从+10+60°C的需要的热水中。

每一个热交换器装备有一个恒温调节阀AVTA或WVTS,它保持恒定的温度中间冷却剂的时候你改变业绩的制冷单元,保证,因此,水的温度的出口恢复的系统+60°C。

附件一热回收系统,最好是实施基于需求的一个特定的对象。 在这种情况下,资本费用构成部分将是最小的,并且投资回收期恢复系统将从六个月到两年。

成本回收系统在那一刻,都是相当高的,如果比较的价格的锅炉用电暖气和类似的装置,加热水热的蒸汽的冷冻剂,传统的电加热器,将便宜在3至4倍,但是他将定期消耗是不是免费的电力。 并假设,对象是一个短缺的电力? 我们立即收到了很多积极的情绪从恢复系统的节能、热水没有停车的费用,降低了电负荷。 一般来说,恢复支付1至2年(只能节省)和拥有一辈子的7-10年。

我们的工程师有丰富的经验,在设计这样的系统,并安装有经常收集他们。 只有一个人的方式和高度的专业精神将使恢复的系统可用的和真正有效。

水加热。

在现代的购物中心、超市,那里有大量的特点和公共饮食和系统的通风和空调、热回收系统,可以合理的,如果该设施有自己的锅炉房有可能准备热水用于上述所有的消费者直接节省能源的炉将会显而易见的


中。

决定使用回收是在每种情况下的个性,但在任何情况下,它只带来积极的情绪做出决定。

 