功能的安装电线路在内的各种建筑材料

尤其是装配线电直接取决于特点的建筑材料从该建筑是建造。 这是由于事实上,每一个建筑材料也有其自己的程度的火灾风险。 在本文中我们会看这个的关系基础上的现行规则的设备的电气安装(第7版的SAE,更新12.02.2016)和实际经验,我们的用户。

规则的位置的线路线位置的电缆线的处所受的某些规则:

  • 线在的房地应该奠定了按照一个严格水平或严格垂直线的,在这种情况下,转线路由是唯一可能在90°(创造各种条对角线,相关节省的导线是不允许的);
  • 的水平部分的交易应该通过在一个距离为10至15厘米的上限;
  • 垂直部分的交易必须捍卫的门和窗口的距离不小于10厘米。
类型的线在现代建筑,这是习惯装配线的两种类型:隐藏的和公开的。 隐蔽的线路是铺设在腔的建筑结构或内部的墙(在频道制作的方法shtrobleniya、钻孔、等等)。



接线是开放型奠定了直接表面上的墙壁。 电线或者安装在特殊的绝缘体,或堆放在标准的有线电视频道。



选择一个交易类型时,建设一个房子不应该遵循他们自己的偏好,毕竟,基础应该采取完全剪,GOSTs,PUE。小问题从"建筑工地的自学",如果配线安装在墙上的非燃建筑材料。 首先,让我具体谈谈这些情况。

布线沿线建筑结构的不可燃材料的现行规则的SAE许可使用的房舍的电线和电缆,专门用铜线(第7.1.34.).如果房间的墙壁和天花板的非燃料(混凝土、砖头、充气的混凝土块、陶瓷块,石膏板GWP,等等), 然后最好安装线路被掩盖。 首先,它是美观,其次,它是在安全方面意外的机械损坏以及第三,该规则的SAE(p. 7.1.37)允许安装配线是隐藏在墙的非燃料。

在这种情况下,我们正在谈论一个的住宅安装。 在阁楼、地下室(特别是在没有暖气)和室内的技术的目的,建议做线的一个开放的类型。规则电器安全规则如下:如果该建筑的建造是防火材料,然后被允许奠定zamonolichivajut不可移动线路,使用技术的渠道、沟和空隙。 因此,作为导体,足以使用的绝缘电缆或电线在一个保护(例如,电缆我). 在这种情况下,将布线进行,而不使用的金属管道,波纹及其他保护性因素。

如果草案为计划的后墙,石膏,shtroblenie墙下线,作为一项规则,是没有必要的。

当然,适用于开关和插座将仍然需要创建的墙。 但是尘土,和物理工作,在这种情况下将大大低于如果普遍shtroblenie墙。

至于电力供应:它应该是可在任何有自尊的主机。 因为在未来,她一定会的需要。 该方案是必要的,至少为了维修的房地不能获得一个在线连接到电力。

如果你铺平道路线在墙内,这在未来不是计划的石膏,shtrobleniya在这种情况下不可避免的。 还stroebe墙,如果改革是更换旧电线和删除旧的层石膏不是必要的。



是否创建水平槽? 它是可能的stroebe承混凝土墙壁和地板吗? 明确这些问题的答案在专业建筑商都在那里。 当然,从观点的理论材料强度人为的沟是能够显着削弱力量的建筑结构(如薄切割玻璃割削弱了强大的玻璃)。 然而,规则的SAE(p. 7.1.37)允许铺设电网在沟(在局)的墙壁、隔板和天花板。 主要的事情–不会过分的凹槽深度和宽度。

同时最大限度地利用现有技术的空隙(如砖).



在局在钢袖、盘和技术的渠道,允许联合铺设电线和电缆属于不同行(除了vzaimodeistviyami导体)。布线沿线建筑结构的可燃材料,很多问题有关的规则,安装电线,发生在人开始通电的房舍的可燃的建筑材料。 我们基本上都是说的木材框架和木制房屋。 答案的最多的问题你可以发现一切都在相同的规则作为环境管理计划中。

建造房屋的可燃建筑材料可以让你安装线路的两种类型(隐藏和开放)。 使用哪一种取决于偏好的房主。 作为为保护性要素,保护线路损坏,建筑物的火灾引起短路,其选择取决于该类型的电缆线路由。

有两种方式的路由选择的开放线路的前提:

安装的复古-发布。 线在有线电视频道。 安装的复古-布线的设计如何复古-布线符合规则的SAE–一个有争议的问题。 这些规定创建事务的这种类型甚至没有考虑。 然而,让我们试着去了解这个问题。

在这种情况下的复古-布线、特扭曲线("怀旧")是直接安装在墙上,这是连接的装置中的小绝缘体。 鉴于导体已涂层的人造丝绸浸渍非易燃物,这可以归因于该类电线,阻燃剂。 因此,安装复古张贴在墙壁上的易燃材料并不违反规则的SAE。

按照《规则》的SAE距离导体面的可燃材料必须至少为10毫米,这是确保通过设计的绝对复古-布线。

如果该线是从马之间的距离的绝缘体,能够减少到50厘米。

安装一个复古-布线,以考虑的一个重要的告诫:最现代化的电子设备必须是连接地电路。 为此,组成发布,则应使用三个核电缆(如果没有销售,那么它的建议作出自己的)。



在地方的路线通过墙上的其他资源最高限额为易燃材料(例如木材)电缆(电线)应当放在一个金属管道,其与本地化的能力。 两端的管应密封与非易燃成分(例如,耐火泡沫)。本地化的能力的管是质量要承受短路线没有烧出墙的管道本身。 为了管有这种能力,它的墙壁必须有一定的厚度:

  • 用铜线的交叉部分达到2.5mm2壁厚度不是标准化;
  • 用铜线的4毫米2截管必须有一墙厚度不超过2.8毫米;
  • 用铜线的交叉部分的6-10mm2管必须有一墙厚度不超过3.2毫米。
打开线路电缆管道如果该线是开放型铺设电缆频道和电板,作为导体、使用电缆(电线)的高耐火(NYM或Vvhnh). 该材料的有线电视频道也必须防止火势蔓延。
 

罩时安装在墙上作出的可燃材料必须有耐火衬(例如石棉或建造一个石膏的解决方案)厚度为10毫米。 在位置的线,通过燃建造上必须安装金属外壳与本地化的能力。

隐藏的线在墙的可燃材料、特别是条隐藏的线在墙的可燃材料(例如木材)是减少的事实,布线在的空隙,这些墙和隔墙,应运行的内部金属管,与本地化的能力(规则SAE7.1.38.).

第一条规则,以及有关其执行情况的任何宽容是不可能的。 所有其他的选择(用塑料槽,螺旋缠绕和其他保护性元素)显然应排除在外,因为从观点的消防安全,他们不能接受的。

当路线和电缆上的可燃结构(或他们的内部)在所有情况下,必须提供可能的替换conductors.By 对了,电线分散在地板上,是最方便的方法的布置的隐藏的线路在内的易燃材料。 槽到插座和开关在这种情况下,将刚刚从主要道路。



当铺设管道和管道系统,用于电线的技术的空隙的可燃结构端的管道和管道系统应快速关闭除非可燃材料(例如,泡沫)。

以当配线安装可更换的金属管道,这是可以创建足够数量的实证明,在拐角的电轨道,你必须使用分配盒。 访问这些要素应该始终保持开放。

内径的管道应该选择,以便铺设电缆里面没有采取任何超过40%的总的免费空间。 这一规则适用于所有安全项目(有线电视频道,波纹盘,等等)。应当指出,创建的隐藏的线路在配有木墙壁–一个艰苦的过程。 因为通道线路将有装备自己的部队。 空间用于管道需要通过释放的钻探、取样、沟和缩进。



垂直通道的墙壁应钻安装日志。 水平孔完成后的墙壁准备好了。 电缆被更容易伸通过管道、在国内清除事先奠定一个辅助丝线(导体)。

路线下的石膏板、悬天花板铺设隐蔽线框架内的墙壁,在复的石膏板或塑料,以及各种类型的天花板受的建筑规则SP31-110-2003(第14.15)和规则的SAE(p. 7.1.38.). 根据这些规定,隐藏的线允许被安装在两个方面:

如果墙,基壁或内衬制的燃料,导体(例如,标志着我)应放在金属管道,与本地化的能力,或者在封闭箱子。 如果建筑结构是由从防火材料,然后接线应包括用电线(电缆)、阻燃剂(例如,VVGng),同时它应该是机械,以保护非易燃、非金属管道和管道(例如波纹自灭管)。 在这两种情况下,交易应受到的回忆。

如果配线安装在皮肤下的石膏板和支配置文件几乎都是密切相邻的墙,导线最好是放在局在墙上,或在石膏。

铺平了道导下的天花板,在石膏或塑料表面和内部的框架墙,应遵循一般规则的电气装置的可燃或非燃建筑施工(提出的在前面的章节的文章)。线下底板的安装电线下底板–完美的方式来创建一个隐藏的电缆布线,而不是诉诸水平shtroblenie墙。 有线(主要线)在这种情况下被直接带到位置的座、开关和接线盒。



的方式来创建外线上取决于什么材料你打算做的楼层。 一般来说,应该重点放在已经知道规则的SAE。

如果配线安装在较低层的水泥地板上,然后这是很简单的保护条的波纹。 当然,内部整平奠定一个有线完全没有波纹,但是更换线路,而不是诉诸破坏的地面,在这种情况下,不会的工作。 通过这种方式,复杂的维修和更换电缆(电线)是唯一显着的缺点户外线,并且它应该考虑到在决定这种类型的电线。

 

P.S.记住,仅仅通过改变他们的消费—我们一起改变世界了。 ©

资料来源:www.forumhouse.ru/articles/house/6712

标签

另请参见

新&值得注意