天花板运动传感器安装和设置

除了正确的选择的参数天花板上运动传感器也是需要考虑的方式安装和配置。

 

安装的天花板上安装的运动探测器



记住,PIR运动传感器检测到红外线辐射和运动的不同温度的空气流动。

运动传感器不能正常工作,如果有:

  • 空调
  • 加热器
  • fenkoyly
  • 或其他来源
使用运动探测器B.E.G.能够解决这个问题,因为他们最初有一个功能减小敏感性(即不是每一制造商),并借助特殊的镜头-口罩(百叶窗),可以配置传感器,以便它没有解决的气流从上述设备,这是在几乎每个建筑。





在进行之前安装的设备,需要确保供应线已经没有压力。 为此,你需要关闭电路断路器的电源小组,这是负责电力线的照明的房间你的计划安装的运动传感器。





连接的运动传感器,它不是复杂的,因为它可能看起来一目了然。 但如果你不相信自己的能力,这是更好地寻求援助的一个专业电工。

通常的运动传感器有3个终端。 我相和正性(zero)–这些终端用于将电力供应的传感器。 L'载的输出是相输出的灯。

有传感器与双重终端N-中性的,对于容易负连接或并行连接的多个传感器。 电源线上的传感器(终端-L,N)和传感器装载的不是一条线,而两个(L'N),允许你连接一个没有另外的箱终端,如你所知的小连接在线更好。

之后你必须安装和连接的装置看到的如果它的工作。 运动请求后电模式的自我测试,持续时间为60秒。 传感器闪烁的LED灯和指示灯连接加载,在这个时候。 后载断开和传感器开始工作,在指定的设置。 如果指示灯不亮,你需要的正确性检查的连接到电力供应。

正确的连接不应连接并行超过五到八个设备。 更多的传感器都连接在并行,更多的和不可控成为检测的范围,而不再需要的可排除故障。 如果一个很大的运动传感器并行连接、连接加载不可能被关闭(作为一项规则,这个问题是消除通过应用一个电阻容链接润).

技巧的设置运动传感器



通常,传感器没有传感器,光只有一个电位计(拨号)是一个设定的时间延迟,它表现出在不同间隔时间从30秒钟至30分钟这一时期之后传感器将关闭的负荷。 计时器是不断更新,如果该运动的范围内的传感器是固定的。

运动传感器,光传感器,配备额外的电位计(调节器),这是负责制定照度阈值之上的传感器不会激活载荷。 配置的亮度阈值范围从2 2000Люкс的。

第三个参数,这是不是在所有运动,这是可调整的灵敏度。 使用这个设置有助于避免误触发的传感器从外部因素。

正确的设定的轻水平

  • 通100至300勒克斯
  • 工作领域(办公室、会议室,等等。) 600Lux
  • 活动与大型负载上的眼睛1000勒
  • 将测量光线是停用(符号"太阳")对于在哪些领域没有日光和日间/夜间模式
该延迟时间为控制光

  • 通路大约5分钟。
  • 工作地区的大约15分钟。
  • 脉冲的方式(1之二),以控制自动开关的楼梯照明或建筑物管理系统
时间延迟设备管理

  • 根据这种连接的消费电力的5到120分钟。
  • 脉模式用于控制建筑物管理系统
  • 脉冲警报,以防止错误的交换
典型的错误在蒙托邦安装的地方。 有时,天花板上的传感器是错误地装在墙上或在其他一些不适合的技术条件的地方。 安装镜头-口罩。 完成与传感器提供的镜头-口罩(百叶窗). 这是特别衬上的传感器,能让你的调整范围内。 在大多数情况下他们是不是必需的,但是当安装他们忘记删除(或反之亦然上安装的传感器)。 结果,传感器没有记录任何移动和没有工作。 连接不当/安装的交换机。 设置开关传感器会将电力关闭。 传感器将是不可能的。 错误选择的传感器。 选择的嵌入式传感器,用混凝土天花板或恰恰相反,加上传感器,用于悬天花板。 在第二种情况下,安装传感器这将是可能的,并且在第一个这是不可能的。 编程的错误。 作为一项规则,错误是在编程发生如果您不先读手册中的传感器。 阅读本说明,然后才改变设置的电位计和DIP开关。 错误选择的场所。 安装运动传感器在房间里的人都存在永久的。 错误的选择范围。 甚至在运动传感器,有几个区域:前和垂直。 如果你仔细阅读手册的设备,它可能是讨厌的虫子在安装及编程将避免的。 你只需要正常配置设备和享受方便使用运动传感器。出版

 



资料来源:beg-russia.ru/blog/2016/06/29/installing-ceiling-motion-sensor/

标签

另请参见

新&值得注意