390
远公顷的生态住宅和离线
其中一个主要的因素阻碍太阳能的执行情况,包括在滨海边疆区个人住房建设被动式太阳能技术,是缺乏实验数据,证实了在该地区的条件,被动式太阳能采暖系统的有效性。搜索结果
同时需要对实际应用是伟大的 - 只记得在节目的框架滨海边疆区兴凯湖地区用于发展13000自留地“远东公顷。”毕竟,区域的大部分不具备工程网络...搜索结果
结果搜索结果
因此,开展这个冬天2015年至2016年,建设资源节约型建筑AIG ISH费芙系和实验室07 IPMT二月RAS的联合研究研讨会的目的,一直在监测滨海边疆区南部个别居民住宅的被动式太阳能系统的性能。为观察对象的选择的主要条件 - 秸秆生态太阳能 - 锑 - 是缺乏的房子比太阳直接辐射等,热量搜索结果
房子这个冬天是无人居住的,而不是加热。房子阁楼冷却,这保温尚未完全完成。此外,由于正在进行的工作的被动式太阳能空间系统的热卷的内部装修已超过三分之一超标。系统类型 - 直接加热,热质 - 中庭浅灰色的水泥地上 - 冬季花园的房子(在黑色亚光花岗岩建成)的
搜索结果 总体而言,在观测期间从12月14日至3月14日,房子(1楼和2楼)的室内空气温度保持在接近0°C标志。在房子的二楼,只有6天住宅区观察白天气温在0℃以下。在阳光明媚的天气冷若冰霜屋内白天最高温度为+ 27ºS内。在这所房子里,所有的不完善之处,很好的保持了太阳的热量。例如,2月8日阴下雪的早上在家里约为0,在-19在大街上。前一天是晴天。搜索结果 最寒冷的天气以最小的云层覆盖在室外和室内空气温度之间的最大差值达到12 - 20°C。在白天低于-10℃,在施工现场气温外,同时观察低于26天晚上-15°C - 34天搜索结果。 在一般情况下,考虑到直接加热的项目无源太阳能系统未规划为住宅太阳能锑的初级加热系统,结果确认其为在完成工作结束对整个建筑物加热系统中的可能的贡献高电位。在夏天的房子过热作为舒适的条件依然存在。现在更完整的数据正在准备出版......搜索结果 搜索结果 小型住宅ekomodul太阳能5S建设中。据估计,在ekomodule被动式太阳能采暖的份额是在寒冷的季节57%。
