在事故发生后,其2009年8月发生在17时,在液压单元是十之八九(№6是在储备)。其结果,损坏加氢单元数2喷出大量的水从涡轮机,这破坏了屋顶的一部分,并且损坏的机器大厅结构柱的火山口。其结果是,任何水得到了所有的水力发电水力发电和机械损伤,进出秩序。
过去了,因为事故发生半的时间,在这段时间重建该站的第一阶段,投产4水电。不同于去年冬天,通水通过大坝是在正常模式下通过涵洞通道液压单位工作没有空闲放电。

通过chistoprudov

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复



1.机房HPS最初是采取了10水电机组容量为640兆瓦。穿过涡轮的最大水流量为每秒358立方米,在约96%的最佳区域中的涡轮机效率。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

2.水电涡轮机大厅的建设是令人印象深刻 - 近300米长。在右边你可以看到屋顶,这是在事故发生后重建的全景单元。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

2A。大坝的部分和涡轮C厅液压单元。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

3.切断液压单元。调查显示,这起事故的直接原因是液压机盖的安装螺栓№2(有箭头标记的位置),而导致其失败和机房泛滥的疲劳破坏。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

4.目前,该站正在积极努力恢复机房。这里是安装液压装置№2的地方。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

5.什么已经在一年前的比较。作者gelio_nsk。
奥列格Myakishev,事故现场目击者,描述了这一刻:
“......我在楼上,听到越来越多的噪声,然后看到上升dybitsya瓦楞涵盖了水电。然后,他从他身下提出的转子所看到的。他旋转。他的眼睛不相信。他站在3米。投掷石块,钢筋碎片,我们开始把除了他们...Riflёnka某处屋顶下已经,而且非常屋顶吹...我想通:涨水380立方米每秒,和 - dёru在第十单元的方向。我想我没有时间,站起身来,停了下来,低头看 - 看,崩所有的水来了,人们试图去...我想将门手动紧急关闭手动停止出水......,因为电压不存在,无保护没有工作...“

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

6.另一个比较。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

7.流的水迅速淹没了机房和其下的空间。所有的水电站水力发电站被洪水淹没,当工作​​在水轮发电机短路,谁给他们带来了行动。有一个完整的减载水力发电厂,这导致全站停电。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

事故发生后,总台停电统治之后采取的措施8.。另外安装时自动启动主电源故障,与任何这是由于柴油发电机。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

9.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

10.又加入到振动控制系统对每个已安装的液压单元39传感器跟踪轴的运动和组件的波动。该保护功能被激活液压单元的时间超过15秒的稳态运行保持最大振动水平升高。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

11.“俄罗斯水电公司”公司与OAO“动力机械”的设备与水力发电厂的供应合同。 2011年期间,该公司将生产六个新的水电机组。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

12.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

13.在机房有500吨2龙门起重机。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

14.起重机可以协同工作,以解除立刻和1000吨。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

15.对于超过5000立方米瓦砾举办的卡车技术进入了分析,约10水电。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

16.自入境不是最初规定,回旋余地几乎没有。我们必须真正试图开车进入大厅与半挂车...

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

17.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

18.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

19.部分工艺设备直接安装收集厂区,并从圣彼得堡带来了一些。例如叶轮水轮机,直径超过6米,提供水上运输。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

20.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

21.谁是该站的容量2560兆瓦。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

22.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

工作液压单元的23区。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

24.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

25.涡轮被驱动通过同步水电具有转子直径为10米3,15优秀的电流电压,75千伏。据能够开发新的水力发电到720兆瓦的测试的结果。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

26.技术设施的经营水电的区域。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

27.液压单元和各种设备的圆筒形壁。
由于意外的结果,所有这些领域被水淹没。 75人被打死。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

28.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

29.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

30.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

31.在操作水电站相当嘈杂...

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

32.一个技术画廊。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

33.中央控制发电厂。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

34.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

35.升级的安全系统停止时,电​​源丢失,包括一个非凡的局面机:电缆中断,火灾,水灾和关闭。保护的作用导致了导向装置,紧急修理门的关闭和关闭发生器从网络。

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

36.

萨扬 - 舒申斯克水电站的恢复

37.即使由于某种原因自动不起作用,停止液压装置和复位紧急修复大门,您可以在中控台上使用了特殊键。紧急键才存在的,但他们是直接从液压单元。在事故发生后,这些标志被淹没,并用钥匙是不可能的。