629
在VTB银行的巡回赛 - 它的一部分
36 pH值+一点点通过信件:russos
塔“西部大开发”的复杂联合会拍下我在2007年的冬天。现在,让我们来看看大楼的一小部分。当然,谈了所有的工程职位是完全不可能的,所以我将展示一个小型IT段VTB - 各种有趣的技术小玩意。
1.在任何高层,除了对银行的紧急情况下的工程系统的具体要求,非常仔细地考虑,以确保消防安全。例如,在发生火灾时所有的电梯下到一楼,打开门和锁,并在楼梯间大厅被泵的空气以产生一个穷乡僻壤,提供撤离没有烟。此外,在工作场所所有员工保持gazodymozaschitny将达到楼梯。
2.银行计算机网络的调度。左侧显示了在莫斯科通信线路的状态,在该中心 - 塔“西方”。右键 - 联邦关于银行的技术系统。
3.在莫斯科银行的网络。除了那些去办公室所有的行是重复的。黄线 - 流量增加。
4.它可以在控制室中可以看出。
5.在隔壁房间里坐着管理员。地板上的,这是一个额外的应急标签的唯一的门。
6.里面,一切都是标准管理员的房间:一帮一些电脑,电线和零件的什么没人知道。
7.我没有想到的是台式机现在这么普遍。对于办公室,事实证明,这是非常方便的。顺便说一句,只是在银行 - 约5000台计算机。
8.最不寻常的在管理的正常 - 这是从窗户的看法。啊...
9.大楼的内走廊。圆形柱 - 三列站在三角塔的角落之一。而最有趣的 - 一个红色的门。它是一个独立的装甲胶囊房间里的电话。
10.在任何紧急的情况下,它应确保与4小时的银行的所有通信。由于在建筑物的蜂窝通信是不受保护的(大三种细胞安装各楼层),有必要确保固定电话,这是在任何房间运行平稳。它们也可用于(经由免提)告警人员。
11.“破坏建筑的情况下(尽管这种可能性不大),房间很可能会保持不变,并会被埋在废墟下。最有可能的,这将是偶数闪烁的灯光设备“。
12.在10-15分钟报警后,应完成的所有银行交易和所有的交易都是关闭的。不到一个小时,所有的人走出大楼被疏散。
13.在联邦,没有建筑物的数据中心,其中存储关于金钱和帐目数据。它们位于莫斯科的不太明显的地区。顺便说一句,从规定的帐目,丢失的钱的所有案件进行调查,并在此酒100%是在客户端。
14.除了传统的威胁,例如未授权的访问,拉闸限电等银行的整个工程的设计,必须考虑到洪水的 - 的银行大约十层楼的公寓,餐厅和游泳池。
15.“所有的数据自然是保留的。但是,有必要关联支出这些活动具有紧急的后果的水平。你可以,例如,隐藏在原子弹避难所数据中心。而如果一块太阳将打破路程,摔在地上,然后在这样一个中心的数据很可能会继续,但他们没有人可以利用的。“
16.电池。 DC 12 V被转换为AC逆变器220的电池提供了整个系统的30分钟后,不同的是有自己的动力源单独的单元。此外,在地下室是柴油发电机,以及建筑物布置两个独立的输入电力(和所有的通信)。塔的整个布局是一个双重性能做,从两个矿或电缆布线在地板和整理功耗服务器。著名的莫斯科的电网事故2005年5月25日,俄罗斯外贸银行是可以执行的操作的唯一银行。只要他们不与任何人 - 所有的人都被禁止。
17.电梯的巧妙的系统调用。只选择所需要的地板和,如果需要的话,应用卡通。
18.第一次在世界上公司已建立了蒂森克虏伯TWIN-缆车独特的系统。轴11,22是电梯,和它们独立地移动彼此。上电梯安装落地玻璃,通过它可以看到下方的电梯。其电缆在上电梯的两侧,并将其设置在一个对角。电梯能够更贴近一层楼。在发生火灾时,电梯下降到下一层楼-1,和上 - 1。他们之间是一种“零的水平”。
19.服务器机架配置在密闭箱,其中通过特定温度的支持。风冷 - 水。在右边你可以看到这些部分冷却之一。
20.由于该解决方案在服务器房间很安静,和机柜内的设备几乎没有灰尘。除了房间作为一个整体,每个机柜都配备有自己的灭火系统。
21.冷却系统作为工作流体使用了水的循环在一个封闭的回路。在技术楼集“小塔”,它散发出的热量在大街上。当你打破电源以运行柴油发动机和系统运行在一个水储备,这是存储在这些罐中。蓄电池,当然,泵不延长。顺便说一下,在房间的地板的设计在浴的形式,其完全适合泄漏的罐中的内容。
22.一些工作站为安全起见位于服务器。和雇员显示器,键盘和鼠标连接到一个特殊的盒子,其中通过光纤的数据是在机架中。此处的信号再次拆卸和所有电线都停留在常规系统单元。
23.电视台播出的一个内部以太网。你可以看一下一个特殊程序的帮助工作站。当然,只有公用事业,只有一个信道(或信道)所需要的是该雇员。没有发现。
24.外部走廊。有趣的是这里几乎出了门。所有客房都接进了大楼,成为疏散时靠近楼梯。
25.气体灭火系统。在地板上就是几个这样的房间。在发生火灾时,在房间里能起取代氧气的气体中,并启动它变得没什么可吃的。呼吸的人,当然,也什么都没有,所以需要被子弹跳出了房间。例如,在一个装甲室,火灾报警后30秒后的门关闭。它里面,你可以打开,但最好的时间来跳。
26.内阁银行的IT副总裁。所有的客房都高层管理人员都在建设的这个角落,但在不同的楼层 - 还有莫斯科的最佳观赏。
27.系统的iPatch,它会自动记录在一个物理层面的连接,搜索连接的
新的基于IP的设备
28.当一个空跳线粘附系统检测到该连接并且等待,当电线插入到另一设备。但即便如此,它不会把连接你的笔记本电脑,因为任何连接必须从控制室进行身份验证。
29.基于模块化Y型适配器YU4-U2-U2,这架又是电话。
30.在某些服务器冷却系统没有带来。制冷柜做独立空调。在停在柜的情况下,自动打开两个门,即在相对的两端。在房间的底部打开挡板和空气被吹入室内从走廊,提供紧急通风设备。发生火灾的走廊,房间是独立的通风仅在其内部的空气为代价实现的。然而,在这种模式下,设备将不工作四小时大约两个。
31.几枪从塔本身。这是主入口的公寓。
32.注意联邦和米拉克斯广场之间的单轨铁路。这是假设,在一个巨大的广场将设停车场和工人,离开机器就能到达单轨联合会。唉,虽然这只是一个草案。
屋顶在230米的高度在33间餐厅。
34.查看新建塔“东”的。这里有趣的技术地板的V形设计。它支腿在塔的水平荷载传递到垂直。此外,这层楼塔垂直分为独立的隔间。
35.池在屋顶上。
36.厕所在230米的高空 - 这很好
!
这不只是漂亮,这megaohuenno
所有
资料来源:
