870
温水地板,在一个木制的房子
我是怎么建的房子昨天的话题已经引起了很多的反馈,从而继续得到您的同意。
如所承诺的,今天我会详细告诉你一些关于加热在我家的功能,以及一些关于管道。
79图片。
2.首先,你需要倒砂石地面,或ASG
3.暴露水平的激光标记底层地板(倾销级)
4.不要忘了沟通。打孔的下水道和水
5.后倾石,停止了所有的沙子从中间浇一些水和夯。它最好是使用一个振动板。我花了三车沙子。
6.小助手,房子未来的维护者:)沙子必须是水平的,几乎像一个平局。
7.下一阶段绝缘。为此,我用艾普斯(挤塑聚苯乙烯)材料不会变湿,并保持了可怕的荷载压缩。他甚至放置在混凝土板跑道。值得一1440卢布包装,180卢布片50毫米。
8.提出联合联合
9.在每一侧需要使小踢脚相同的材料制成。这是未来我们teploizoliruem暖地板从墙上,使阻尼器可以扩展板的边缘。它应该得到艾普
的“洗澡”
10.理想情况下,你需要两层重叠的关节,但随着负载我不会在这里,我决定进行保存。
11.回想一下,材料非常易燃,所以他们绝缘的墙壁,尤其是在建筑物内不可能!这就是发生在与火花的磨床。三十秒钟,一个洞一个拳头大小。
12.艾普我们把砖石网与10×10厘米的网目尺寸。为了它,我们配合管道
进入其他场所13点隔离的特殊管状加热器。
14.在代替波纹管的弯曲
15.结论下水道和自来水。方便的是表示水着色绝缘体。
16.所有输入和输出再次关闭并仔细艾普zapenivaem
17.我们继续打好管道。这是很简单的,你甚至可以之一。但是,与助手更好。一个旋转管,第二连接用塑料扎带。管道10至15厘米
之间的距离
18.在分区应敷设在波纹管,以防止摩擦和加载izgibayuschik
19.如果板8米以上,有必要来划分,以补偿热膨胀。我做到了与艾普的帮助。普通能否板或胶合板。
20.靠近全景窗和管之间的距离的外壁被减少到8-10厘米,以补偿外界温度。
21.在块状物,这将不动做一个更好的楼层。它是在桑拿炉下一个地方。
22.通道通过在波纹
阻挡
23.提出了基于每米3厘米倾斜污水管道。
24.污水管道必须仔细紧固。混凝土简将携带!
25.退出所有的循环在一个地方,哪里会有集成块。在这里,我有5个循环,即10管。而这只是第一层。花了约400米的管道上VALTEK 16
26.环路100米,不推荐,因为问题与平衡。但是,一个循环我仍然有111米。因此,最好是采取200米的卷。加入管道熨平板里面不能。他们躺在那里50年!
有一个全景窗,所以管花了超过的计算量。
27.如何到达泵总成和混合单元。原则上,没有什么复杂的,但我还是nakosyachil :)混杂进回水支管。逻辑上,提交的是要始终在最前面。但看到该公司的网站上的培训视频意识到不对劲,迅速重塑。这样做的逻辑是不明确的:混合单元必须始终留给供应上手结和饲料收集低于
! 抽水和混合单元,地板采暖VALTEC COMBI
28.拿起一楼所有五个电路。
集成块热水散热器和地板采暖系统(地板辐射采暖)与控制阀与流量计和手动(可选配电热执行器)截止阀,自动排气阀和排。储存器的直径 - 1或1 1/4&QUOT。从3到12的管道的直径 - - 输出数3/4",螺纹 - 外部标准连接 - “圆锥体”。冷却剂的操作温度 - 高达90℃,压力 - 。10巴
泵混合部VALTEC COMBI制备水地板加热介质与20至60℃的温度是由于液体返回管路的混合。调节是在供应歧管阀双向和受控恒温头与远程浸没传感器,它被放置在混合单元的出口。(如果使用阀控制的控制器加热功能传递给他的。)在混合的平衡阀设置的冷却剂从行的背面到来的比率次级电路和初级直线。该网站的其他关键要素:与旁通阀旁路;内置球阀打开循环泵关闭;自动排气阀;插入温度计。
该泵威乐星-RS 25/4
29.他们带来了实实在在的。有序混频器8立方米的沙子和水泥混合的M-150增塑剂对地板采暖。三是分散了半天。很辛苦!
30.猫试图帮助,但没有硬靴:)
31.即使对齐第二天,有铁锹,斧头,除去尽快露出难以企及的毛刺。
32.在此期间,直到混凝土干了之后,我开始建立一个临时的,客用浴室。
有一个火炉。墙壁是很不平衡。
33对齐壁轮廓,不要告诉我,这是不可能的天花板和水平:)
34.天花板升降机上的米的水平,这将已攀升淋浴
35.缩进从巨型的墙壁。所有空白区域,然后填充岩棉件。幸运的是我有一个很大的浪费。
36.缝合防潮石膏纤维板为绿色。保罗已被处理的橡胶沥青玛蹄脂。
37.所有腔充满矿棉。它不是用于隔热,隔音
38.开始安装供水聚丙烯。我买了一台电焊机2000年卢布。租赁费用每天500卢布,第4天就会还清。我煮了很多东西都要:)
39.有必要安装管povydelyvatsya
40.其结果是,如此做了
41.所有的管道石膏板,污水处理,太。
42.杂色绝缘没了。让所有的水是热的:)
43.这是在天花板上,或者更确切地说,他的骨架
44.可见通风。它显示在屋顶上。
45.天花板护套与30厘米塑料板宽度
46.我安装射灯和演绎波纹通风
47.保罗在砖和砂浆准备。下面150h50板边缘30厘米在她的地板40毫米跳线,装饰,错过了灵魂的顶部和橡胶沥青玛蹄脂OSB-3防水。它伊普斯50兆瓦,蒸汽
48.墙壁,你从塑料面板理解,因为它必须使快速启动和一间浴室。在一个5口之家的房子三天洗:)
49.最后的触摸塑料格栅用于通风。在门不要忘记留下2-3厘米的自由运行的空气间隙从其他房间。
50.前往舱组件。我的妻子想叫专家为4000卢布,但我们都知道,这是近20升啤酒:)
51.烟手动,而像所有skhoditya
52.尝试在洗澡。 Vlazit,但这个地方是小的。
53.我用藏语魔术收集混频器和手鼓
54.索布拉尔。由于地方不得不采取稍长的软管1.5米
55.收集的后面和侧面的墙壁。在这里,我不得不打开PL。这些家伙帮助议会,甚至派出了他们的展位图片。尊重和uvazhuha!
56.这是活的!一切正常,无线电,淋浴和按摩。在整个过程用了3天。不要忘记prosilikonit所有的裂缝!
57.卫生间也安装到位。
58.混合器。我10岁那年买的搅拌机公司热量,中国当然是,但工业组装。品质优良,价格是民主约3000卢布这样的功能是。
59.但沉并不容易。水溅出来。
60.现在是时候做一个温暖的地板上了二楼。
从下到上派地板:
该日志乘三十厘米2米6.5米
200x50板边缘60厘米间隔
董事会150h50作为底层地板
61.地面必须干燥!我有年龄为3-4个月在一个温暖,干燥,通风良好的地方。在此期间,这个差距提高到1厘米,在一些地方有“直升机”锤钉子和tsiklyuem通常dobojnika飞机2000年卢布。它是足够的100个正方形。
62.董事会手柄橡胶沥青玛蹄脂的湿润地区。在她的胶水反射防潮层
63.科技takaya-乳香的热板暖(上电!)为液态,传播保温板的宽度。
64.最后,我们得到均匀的涂层,保护水分和热量下降
65.在墙壁上留下的7-10厘米津贴以补偿板地板采暖
的热膨胀
66.上了二楼,我做了一个切口在收集柜
67.管道穿过阁楼浴室。她是一个稍低于主屋。管道固定到通常的夹子,管道或电。他们几乎是相同的。
68.将第一个循环中,所有的人都将是6。安装步骤 - 蜗牛。请铺了一块双步骤36厘米,槽线15厘米则中心。卧室最佳状态。
69.
70.管路36厘米与夹子的宽度之间的距离。
71.从耳蜗的中心的返回线路。图为pruzhinka-夹具折叠困难的地方。如果管道弯曲,必须做一遍,并抛出管道。所有100米!
72.
73.当所有的管的石膏纤维板(石膏纤维片材)叠置条不能放下一个简单的干式墙的两层之间布置在!
74.原来几乎铁板一块板坯
75.所有的沟槽填充DSP解决方案或瓷砖粘合剂。我们得到ministyazhku低体重具有良好的散热性。
在瓷砖粘结剂的顶部铺设的石膏纤维板另一层。我们得到的层压板和瓦下粗地板完美。
76.下面是管道使顶部的24。他们将隐藏在墙上。在双重绝缘的阁楼。
77.根据情报收集只好放这里。要显示空气把自动排气阀。在米的照片数量和环路长度。
78.结束。尽管有很多争议和劝阻,我组装系统本身,没有任何实践经验。堆积大约1公里的管道。一切工作和温暖。安装程序是相当复杂的,但我只是把所有东西都在中间位置。现在地板温度26度,约25.功率余量的80%时的温度。非常舒适温馨。
放心吧!
资料来源:
如所承诺的,今天我会详细告诉你一些关于加热在我家的功能,以及一些关于管道。
79图片。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/1a5c8a20b9.jpg)
2.首先,你需要倒砂石地面,或ASG
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/fc311dd7c7.jpg)
3.暴露水平的激光标记底层地板(倾销级)
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/b1beb4fba4.jpg)
4.不要忘了沟通。打孔的下水道和水
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/8e9334b111.jpg)
5.后倾石,停止了所有的沙子从中间浇一些水和夯。它最好是使用一个振动板。我花了三车沙子。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/a9dad0cd75.jpg)
6.小助手,房子未来的维护者:)沙子必须是水平的,几乎像一个平局。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/feafbfba27.jpg)
7.下一阶段绝缘。为此,我用艾普斯(挤塑聚苯乙烯)材料不会变湿,并保持了可怕的荷载压缩。他甚至放置在混凝土板跑道。值得一1440卢布包装,180卢布片50毫米。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/34eb2c407e.jpg)
8.提出联合联合
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/7bb9aba4a5.jpg)
9.在每一侧需要使小踢脚相同的材料制成。这是未来我们teploizoliruem暖地板从墙上,使阻尼器可以扩展板的边缘。它应该得到艾普
的“洗澡”
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/c00479113f.jpg)
10.理想情况下,你需要两层重叠的关节,但随着负载我不会在这里,我决定进行保存。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/971238a21a.jpg)
11.回想一下,材料非常易燃,所以他们绝缘的墙壁,尤其是在建筑物内不可能!这就是发生在与火花的磨床。三十秒钟,一个洞一个拳头大小。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/c03b555c16.jpg)
12.艾普我们把砖石网与10×10厘米的网目尺寸。为了它,我们配合管道
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/6067abe778.jpg)
进入其他场所13点隔离的特殊管状加热器。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/fa31c143ae.jpg)
14.在代替波纹管的弯曲
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/3c04b59785.jpg)
15.结论下水道和自来水。方便的是表示水着色绝缘体。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/9e217f7f15.jpg)
16.所有输入和输出再次关闭并仔细艾普zapenivaem
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/2e2a34ac95.jpg)
17.我们继续打好管道。这是很简单的,你甚至可以之一。但是,与助手更好。一个旋转管,第二连接用塑料扎带。管道10至15厘米
之间的距离
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/23987afa4b.jpg)
18.在分区应敷设在波纹管,以防止摩擦和加载izgibayuschik
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/b34a4467b1.jpg)
19.如果板8米以上,有必要来划分,以补偿热膨胀。我做到了与艾普的帮助。普通能否板或胶合板。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/1fa622f958.jpg)
20.靠近全景窗和管之间的距离的外壁被减少到8-10厘米,以补偿外界温度。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/62b1b9945d.jpg)
21.在块状物,这将不动做一个更好的楼层。它是在桑拿炉下一个地方。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/ce97e496cc.jpg)
22.通道通过在波纹
阻挡
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/521b0b9f5c.jpg)
23.提出了基于每米3厘米倾斜污水管道。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/552e749578.jpg)
24.污水管道必须仔细紧固。混凝土简将携带!
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/b081cc7b99.jpg)
25.退出所有的循环在一个地方,哪里会有集成块。在这里,我有5个循环,即10管。而这只是第一层。花了约400米的管道上VALTEK 16
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/8d8fab8a93.jpg)
26.环路100米,不推荐,因为问题与平衡。但是,一个循环我仍然有111米。因此,最好是采取200米的卷。加入管道熨平板里面不能。他们躺在那里50年!
有一个全景窗,所以管花了超过的计算量。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/ecf4fd76ed.jpg)
27.如何到达泵总成和混合单元。原则上,没有什么复杂的,但我还是nakosyachil :)混杂进回水支管。逻辑上,提交的是要始终在最前面。但看到该公司的网站上的培训视频意识到不对劲,迅速重塑。这样做的逻辑是不明确的:混合单元必须始终留给供应上手结和饲料收集低于
! 抽水和混合单元,地板采暖VALTEC COMBI
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/a024b80b62.jpg)
28.拿起一楼所有五个电路。
集成块热水散热器和地板采暖系统(地板辐射采暖)与控制阀与流量计和手动(可选配电热执行器)截止阀,自动排气阀和排。储存器的直径 - 1或1 1/4&QUOT。从3到12的管道的直径 - - 输出数3/4",螺纹 - 外部标准连接 - “圆锥体”。冷却剂的操作温度 - 高达90℃,压力 - 。10巴
泵混合部VALTEC COMBI制备水地板加热介质与20至60℃的温度是由于液体返回管路的混合。调节是在供应歧管阀双向和受控恒温头与远程浸没传感器,它被放置在混合单元的出口。(如果使用阀控制的控制器加热功能传递给他的。)在混合的平衡阀设置的冷却剂从行的背面到来的比率次级电路和初级直线。该网站的其他关键要素:与旁通阀旁路;内置球阀打开循环泵关闭;自动排气阀;插入温度计。
该泵威乐星-RS 25/4
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/af2b990494.jpg)
29.他们带来了实实在在的。有序混频器8立方米的沙子和水泥混合的M-150增塑剂对地板采暖。三是分散了半天。很辛苦!
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/3a6010027c.jpg)
30.猫试图帮助,但没有硬靴:)
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/7cda92643e.jpg)
31.即使对齐第二天,有铁锹,斧头,除去尽快露出难以企及的毛刺。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/b6b6cc23a5.jpg)
32.在此期间,直到混凝土干了之后,我开始建立一个临时的,客用浴室。
有一个火炉。墙壁是很不平衡。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/0311b8f109.jpg)
33对齐壁轮廓,不要告诉我,这是不可能的天花板和水平:)
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/a3ae238513.jpg)
34.天花板升降机上的米的水平,这将已攀升淋浴
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/9b1689f69c.jpg)
35.缩进从巨型的墙壁。所有空白区域,然后填充岩棉件。幸运的是我有一个很大的浪费。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/e875c6430b.jpg)
36.缝合防潮石膏纤维板为绿色。保罗已被处理的橡胶沥青玛蹄脂。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/ec8544b822.jpg)
37.所有腔充满矿棉。它不是用于隔热,隔音
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/a93711886a.jpg)
38.开始安装供水聚丙烯。我买了一台电焊机2000年卢布。租赁费用每天500卢布,第4天就会还清。我煮了很多东西都要:)
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/2c1f0167e5.jpg)
39.有必要安装管povydelyvatsya
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/4d70c43f2a.jpg)
40.其结果是,如此做了
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/352d4dfb63.jpg)
41.所有的管道石膏板,污水处理,太。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/0210b5e0b7.jpg)
42.杂色绝缘没了。让所有的水是热的:)
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/014775335c.jpg)
43.这是在天花板上,或者更确切地说,他的骨架
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/a071ff84a4.jpg)
44.可见通风。它显示在屋顶上。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/62a42e5cf8.jpg)
45.天花板护套与30厘米塑料板宽度
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/a29b5d466c.jpg)
46.我安装射灯和演绎波纹通风
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/ce8173364f.jpg)
47.保罗在砖和砂浆准备。下面150h50板边缘30厘米在她的地板40毫米跳线,装饰,错过了灵魂的顶部和橡胶沥青玛蹄脂OSB-3防水。它伊普斯50兆瓦,蒸汽
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/8075b39291.jpg)
48.墙壁,你从塑料面板理解,因为它必须使快速启动和一间浴室。在一个5口之家的房子三天洗:)
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/c1ddc6268a.jpg)
49.最后的触摸塑料格栅用于通风。在门不要忘记留下2-3厘米的自由运行的空气间隙从其他房间。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/b4de233c32.jpg)
50.前往舱组件。我的妻子想叫专家为4000卢布,但我们都知道,这是近20升啤酒:)
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/d2c5d92582.jpg)
51.烟手动,而像所有skhoditya
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/b070d6c828.jpg)
52.尝试在洗澡。 Vlazit,但这个地方是小的。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/8d386acda6.jpg)
53.我用藏语魔术收集混频器和手鼓
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/270bc637c5.jpg)
54.索布拉尔。由于地方不得不采取稍长的软管1.5米
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/59853ddd0a.jpg)
55.收集的后面和侧面的墙壁。在这里,我不得不打开PL。这些家伙帮助议会,甚至派出了他们的展位图片。尊重和uvazhuha!
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/b8078b9f25.jpg)
56.这是活的!一切正常,无线电,淋浴和按摩。在整个过程用了3天。不要忘记prosilikonit所有的裂缝!
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/e4ca402b73.jpg)
57.卫生间也安装到位。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/afb84fda5e.jpg)
58.混合器。我10岁那年买的搅拌机公司热量,中国当然是,但工业组装。品质优良,价格是民主约3000卢布这样的功能是。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/6b8870c35c.jpg)
59.但沉并不容易。水溅出来。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/526855ac80.jpg)
60.现在是时候做一个温暖的地板上了二楼。
从下到上派地板:
该日志乘三十厘米2米6.5米
200x50板边缘60厘米间隔
董事会150h50作为底层地板
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/401ca5bec0.jpg)
61.地面必须干燥!我有年龄为3-4个月在一个温暖,干燥,通风良好的地方。在此期间,这个差距提高到1厘米,在一些地方有“直升机”锤钉子和tsiklyuem通常dobojnika飞机2000年卢布。它是足够的100个正方形。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/857f00ce92.jpg)
62.董事会手柄橡胶沥青玛蹄脂的湿润地区。在她的胶水反射防潮层
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/96f4264a9b.jpg)
63.科技takaya-乳香的热板暖(上电!)为液态,传播保温板的宽度。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/0e0726d622.jpg)
64.最后,我们得到均匀的涂层,保护水分和热量下降
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/b4f5129cef.jpg)
65.在墙壁上留下的7-10厘米津贴以补偿板地板采暖
的热膨胀
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/067e567fd1.jpg)
66.上了二楼,我做了一个切口在收集柜
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/2a2f8483d8.jpg)
67.管道穿过阁楼浴室。她是一个稍低于主屋。管道固定到通常的夹子,管道或电。他们几乎是相同的。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/2da4536179.jpg)
68.将第一个循环中,所有的人都将是6。安装步骤 - 蜗牛。请铺了一块双步骤36厘米,槽线15厘米则中心。卧室最佳状态。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/39ee0c78e3.jpg)
69.
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/c6922ca4f5.jpg)
70.管路36厘米与夹子的宽度之间的距离。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/3af319480f.jpg)
71.从耳蜗的中心的返回线路。图为pruzhinka-夹具折叠困难的地方。如果管道弯曲,必须做一遍,并抛出管道。所有100米!
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/f652187a57.jpg)
72.
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/f5cd188f5f.jpg)
73.当所有的管的石膏纤维板(石膏纤维片材)叠置条不能放下一个简单的干式墙的两层之间布置在!
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/8f504e44f8.jpg)
74.原来几乎铁板一块板坯
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/8d4d16616d.jpg)
75.所有的沟槽填充DSP解决方案或瓷砖粘合剂。我们得到ministyazhku低体重具有良好的散热性。
在瓷砖粘结剂的顶部铺设的石膏纤维板另一层。我们得到的层压板和瓦下粗地板完美。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/c7edc5c825.jpg)
76.下面是管道使顶部的24。他们将隐藏在墙上。在双重绝缘的阁楼。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/2299362abf.jpg)
77.根据情报收集只好放这里。要显示空气把自动排气阀。在米的照片数量和环路长度。
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/e360d6b605.jpg)
78.结束。尽管有很多争议和劝阻,我组装系统本身,没有任何实践经验。堆积大约1公里的管道。一切工作和温暖。安装程序是相当复杂的,但我只是把所有东西都在中间位置。现在地板温度26度,约25.功率余量的80%时的温度。非常舒适温馨。
放心吧!
![](http://bashny.net/uploads/images/00/00/45/2014/03/25/6ad4feac34.jpg)
资料来源: