Втрата тепла в домашніх умовах - термос, в домашніх умовах - купе і хати
Для правильності порівняння слід взяти всі три види будинків з однаковою ефективністю – 80 м2. Під дією зоною розуміється площа підлоги, де повна висота може стояти людину з висотою 1м 60 см, а мінус площа під міжповерховою сходи. Параметри "Typical" (common), однакова температура - всередині +20gr. С.; поза -20gr. С., а з тим же склінням - 16 м.кв.
Головна Термометри
з другим мансардом, на шнеках. Стіни 150мм ефективної ізоляції (0.05), підлоги і стелі 200мм однакової ефективної ізоляції. На фундаменті - 7 на 7 метрів - мінус неефективні ділянки всього на 80 м.кв. Висота стелі - 3 м (атичне - вгорі точка)
Габаритний зображення
Так ми підраховуємо теплові втрати.
Стіни. Площа стін з п'ятами - 94.5 кв.м R = 3 (0.15/0.05), Tvn-Tnar = 40
Втрата тепла (Q) = 40/3*94.5 = 1260W
S=49; R=0.2/0.05=4; Q=40/4*49=490 З
стеля (ака дах): S=70; R=0.2/0.05=4; Q=40/4*70=700 З
вікна (дзеркало скління): S=16; R=0.62; Q=40/0.62*16=1032W
вентиляція: Ви можете розрахувати багатопліччість повітряного обміну, але більш правильно все ще "в людських умовах" - 30 м.куб / ч на людину. Щодо сім'ї 4 осіб
30 м. куб / особа * 4 чол. = 120 м. куб. потрібно нагрівати 40 г. Q = 1773 Вт
(з єдиним повітряним обміном буде набагато більше - 3634 Вт / год)
(Збиток через дверцята і т.д., не вдається тому, що вони будуть умовно однаковими.) Інші не значущі
Будинок-термос всього: 1260+490+700+1032+1773=5255 З
(Познайомитися відразу, щоб ви не були здивовані.)
Будинок-деом
Товщина утеплювача 150 мм, поверх 200. фундамент на гвинтових пальках. Діаметр ... для отримання ефективної площі близько 80 квадратних метрів. купол повинен бути не менше 10 м в діаметрі, а стелі все одно будуть середні менше 2,5 м.
Стіни (вони також дах і стеля): S = 152 кв. м; R = 0.15/0.05=3; Q = 40/3*152=2026W
Веб-сайт: http://www.facebook.com З
Вікна (сама): S=16; R=0.62; Q=40/0.62*16=1032W
вентиляція (так само): 30 m.cube / людина * 4 чол. = 120 m.cub.; Q = 1773 Вт
Загальна площа будинку: 2026+760+1032+1773=5591W.
Ізба
Ми відразу ж визначаємо, що не стара хата століття до останнього, але нова (сучасна) якість хата, нехай її нарізаний (лог 35-40 см), з плитою, і з усіма традиційними атрибутами: подушка, холодна мансарда, сенкі, жалюзі, мангал. . й
Розмір 10м*8м, стель - 3м.
стіни S = 108: північна стіна - 30 м.кв., відпочинок - 78 - 16 м.кв. (Сокон) = 62 м.кв.
Р=0.3/0.14=2.14
втрата тепла через південні, східні та західні стіни: - Q=40/2.14*(78-16)=1159 З
втрата тепла через північну стіну, що стикається з сенкі, за якою покривається дворик:
QSW=40/2.14*(30-2)*40%=210 З
(Якщо ви не знаєте, чому 40% – див. методи розрахунку або опис у альбомі за посиланням вище)
Ми повинні переконатися, що стеля така ж, як стеля (хоча нічого не заважає і загусувати утеплювач).
S=80m.sq; R=0.2/0.05=4; Q=40/4*80/2 = 400W
(Термальний жилет над мансардом також ізольований снігом - так розділяється на 2, можна розрахувати методом - суть не зміниться)
Павло. По суті, ніхто не заважає нам прогрівати підлогу стільки ж, скільки в каркасах. І різниця температури тут не буде 40 градусів, але тільки близько 10, так як температура в підвалах і підвалах (нез підігрівом) зберігається на рівні 10-15 грам.
S=80; R=0.2/0.05=4; Q=10/4*80=200 Вт.
Вікна. Для вікон з жалюзі - Р беруть 0,76 (так само потрійне скління плюс жалюзі)
S=16; R=0.76; Q=40/0.76*16=842Вт
Вентиляція. ...? Не було жодного обладнання або спеціального вентилятора. канали, часто навіть вікно є рідкістю. Так, натуральні «бреатінг» матеріали (не тільки стіни, але в першу чергу стеля) сприяли ідеальному мікроклімату, а піч на кожній печі приводить десятки кубічних метрів повітря через себе. Чи існує інфільтрація? Звісно, я до. Чи є втрата тепла до цього повітря? Звісно, я до. Але ці теплові втрати вже враховані на ефективність печі. Не рахуйте їх на другий раз.
Загальний: 1159+210+400+200+842 = 2811W.
Проксимус
Термосхема будинку: втрата тепла - 5255 Вт.
Будинок купе: втрата тепла - 5591 Вт.
Російська Ізба: втрата тепла - 2811 Вт.
Є багато висновків тут, але своїми руками.
Джерело: екологія.md/page/teplopoteri-doma-termosa-doma-kupola-i-izby
Головна Термометри
з другим мансардом, на шнеках. Стіни 150мм ефективної ізоляції (0.05), підлоги і стелі 200мм однакової ефективної ізоляції. На фундаменті - 7 на 7 метрів - мінус неефективні ділянки всього на 80 м.кв. Висота стелі - 3 м (атичне - вгорі точка)
Габаритний зображення
Так ми підраховуємо теплові втрати.
Стіни. Площа стін з п'ятами - 94.5 кв.м R = 3 (0.15/0.05), Tvn-Tnar = 40
Втрата тепла (Q) = 40/3*94.5 = 1260W
S=49; R=0.2/0.05=4; Q=40/4*49=490 З
стеля (ака дах): S=70; R=0.2/0.05=4; Q=40/4*70=700 З
вікна (дзеркало скління): S=16; R=0.62; Q=40/0.62*16=1032W
вентиляція: Ви можете розрахувати багатопліччість повітряного обміну, але більш правильно все ще "в людських умовах" - 30 м.куб / ч на людину. Щодо сім'ї 4 осіб
30 м. куб / особа * 4 чол. = 120 м. куб. потрібно нагрівати 40 г. Q = 1773 Вт
(з єдиним повітряним обміном буде набагато більше - 3634 Вт / год)
(Збиток через дверцята і т.д., не вдається тому, що вони будуть умовно однаковими.) Інші не значущі
Будинок-термос всього: 1260+490+700+1032+1773=5255 З
(Познайомитися відразу, щоб ви не були здивовані.)
Будинок-деом
Товщина утеплювача 150 мм, поверх 200. фундамент на гвинтових пальках. Діаметр ... для отримання ефективної площі близько 80 квадратних метрів. купол повинен бути не менше 10 м в діаметрі, а стелі все одно будуть середні менше 2,5 м.
Стіни (вони також дах і стеля): S = 152 кв. м; R = 0.15/0.05=3; Q = 40/3*152=2026W
Веб-сайт: http://www.facebook.com З
Вікна (сама): S=16; R=0.62; Q=40/0.62*16=1032W
вентиляція (так само): 30 m.cube / людина * 4 чол. = 120 m.cub.; Q = 1773 Вт
Загальна площа будинку: 2026+760+1032+1773=5591W.
Ізба
Ми відразу ж визначаємо, що не стара хата століття до останнього, але нова (сучасна) якість хата, нехай її нарізаний (лог 35-40 см), з плитою, і з усіма традиційними атрибутами: подушка, холодна мансарда, сенкі, жалюзі, мангал. . й
Розмір 10м*8м, стель - 3м.
стіни S = 108: північна стіна - 30 м.кв., відпочинок - 78 - 16 м.кв. (Сокон) = 62 м.кв.
Р=0.3/0.14=2.14
втрата тепла через південні, східні та західні стіни: - Q=40/2.14*(78-16)=1159 З
втрата тепла через північну стіну, що стикається з сенкі, за якою покривається дворик:
QSW=40/2.14*(30-2)*40%=210 З
(Якщо ви не знаєте, чому 40% – див. методи розрахунку або опис у альбомі за посиланням вище)
Ми повинні переконатися, що стеля така ж, як стеля (хоча нічого не заважає і загусувати утеплювач).
S=80m.sq; R=0.2/0.05=4; Q=40/4*80/2 = 400W
(Термальний жилет над мансардом також ізольований снігом - так розділяється на 2, можна розрахувати методом - суть не зміниться)
Павло. По суті, ніхто не заважає нам прогрівати підлогу стільки ж, скільки в каркасах. І різниця температури тут не буде 40 градусів, але тільки близько 10, так як температура в підвалах і підвалах (нез підігрівом) зберігається на рівні 10-15 грам.
S=80; R=0.2/0.05=4; Q=10/4*80=200 Вт.
Вікна. Для вікон з жалюзі - Р беруть 0,76 (так само потрійне скління плюс жалюзі)
S=16; R=0.76; Q=40/0.76*16=842Вт
Вентиляція. ...? Не було жодного обладнання або спеціального вентилятора. канали, часто навіть вікно є рідкістю. Так, натуральні «бреатінг» матеріали (не тільки стіни, але в першу чергу стеля) сприяли ідеальному мікроклімату, а піч на кожній печі приводить десятки кубічних метрів повітря через себе. Чи існує інфільтрація? Звісно, я до. Чи є втрата тепла до цього повітря? Звісно, я до. Але ці теплові втрати вже враховані на ефективність печі. Не рахуйте їх на другий раз.
Загальний: 1159+210+400+200+842 = 2811W.
Проксимус
Термосхема будинку: втрата тепла - 5255 Вт.
Будинок купе: втрата тепла - 5591 Вт.
Російська Ізба: втрата тепла - 2811 Вт.
Є багато висновків тут, але своїми руками.
Джерело: екологія.md/page/teplopoteri-doma-termosa-doma-kupola-i-izby