Відновлення тепла з комерційного холодильного обладнання.
Багато компаній змушені шукати способи зменшення кількості споживаної електроенергії, а висока вартість енергії робить цей пошук способом вижити на ринку. У той же час, комерційне холодильне обладнання для центрального або дистанційного охолодження в супермаркетах випромінює досить велику кількість тепла, завдяки чому є можливості для економії енергії.
Не секрет, що одна з значних предметів витрат великого магазину гранат є зарядом для електроенергії, що споживається холодильним та іншим роздрібним обладнанням.
Багато компаній сьогодні змушені шукати способи мінімізації кількості споживаної електроенергії, а також високу вартість енергії, яка постійно рухається вгору, робить цей пошук спосіб вижити на ринку. В той же час холодильні установки для центрального або дистанційного охолодження в супермаркетах виділяють досить велику кількість тепла, яка в процесі конденсації холодоагенту найчастіше вдається в навколишнє середовище. Це пов'язано з цим теплом, що є можливості для економії енергії в промисловості та торгівлі.
На заході були використані системи для відновлення тепла, що генерується холодильними агрегатами. Нещодавно вітчизняний ринок також бачив зростання інтересу до таких систем. Система тепловідновлення є актуальною для об'єктів, де одночасно з необхідністю охолодження, є необхідність гарячого водопостачання або опалення. Цей об'єкт може бути супермаркетом або гіпермаркетом.
Зростання енергетичних цін, прагнення зменшити експлуатаційні витрати, а також екологічні проблеми безпеки призводять до збільшення використання різних систем енергозберігання в галузі холодильних і кондиціонерних систем. Знижувати витрати енергії в експлуатації холодильного обладнання в сучасних супермаркетах, поряд з використанням менш енергоінтенсивного комерційного та холодильного обладнання, а також спеціальних компонентів автоматизації та електронних систем управління, систем тепловідновлення все частіше поширені. Температура ін'єкційних холодоагентів в холодильних схемах досить висока, що призводить до утворення великої кількості тепла, яка найчастіше розряджається в атмосферу. Використання систем тепловідновлення дозволяє використовувати цей тепло для різних охолоджувачів (повітря, вода тощо).
Холодильне обладнання магазину випускає досить велику кількість тепла, яка складається з тепла, знятого з охолодженого обсягу, а тепло додається при стисканні холодоагенту в багатокомпресорному агрегаті. Найчастіше це тепло виділяється в атмосферу. Система тепловідновлення дозволяє використовувати цю теплою водою від +10 до +60 °C, використовуючи близько 20% тепла, що генерується холодильним обладнанням. Навантаження на холодильні машини зберігає протягом року практично постійний. Для низькотемпературної системи, коливання навантаження становить близько 10%, а для середньої температури - близько 20%-25%. Таким чином, в деяких випадках система відновлення тепла дозволяє повністю відмовитися від постачання гарячої води на об'єкті.
Технологія відновлення
Суть системи відновлення полягає в тому, щоб захопити і ефективно використовувати тепло, яке, як правило, виводиться на конденсатор холодильного агрегату в атмосферу, при цьому тепло може бути відправлений на теплові гази (середня атмосфера), рідини і тверді речовини. Будь-який користувач холоду повинен розуміти, що енергія, випущена в атмосферу конденсатором. Це може бути опалення номерів, розташованих в безпосередній близькості від холодильних установок, опалення технічної води, опалення різних видів теплоносія, використання тепла в технологічних процесах. Кількість обмежень, пов'язаних в першу чергу з низьким потенціалом цієї енергії можна уникнути за допомогою найсучаснішого та ефективного теплообмінного обладнання та автоматизації, а також нестандартних рішень.
Система теплового відновлення перекладається на колорівноважну мову, повернення тепла назад. В холодильних системах утворюється певна кількість тепла при стисканні компресором холодоагенту, що надходить від випаровування системи. У майбутньому це нагрівається і стискається пар через трубопроводи надходить в конденсатор, де він охолоджується і слізується. І тут в цій області і встановлено додатковий теплообмінник, який з одного боку надходить гаряча пара холодоагенту, а з іншого в протилежному потоці теплоносія (вода, етиленгліколь, пропіленглікол). У цьому теплообміннику тепло передається від пари до охолоджувача і це тепло накопичується в резервуарі для зберігання. З резервуара для зберігання охолоджувача можна витратити на різні побутові потреби. При виборі теплообмінника, зазвичай досягається температура +50. +60°C. (Схеме 1)
У більшості випадків використовується охолоджуюча речовина:
- для опалення холодної води для санітарно-економічних потреб;
для опалення води в системах вентиляції та опалення;
на льодових аренах для розплавлення снігу;
- в поставці і вихлопної вентиляції;
- в будь-якій системі опалення.
У прикладі розглянуто використання перегріву тепла, що випускається КМ для організації гарячого водопостачання (ВС) в супермаркеті з роздрібною площею 1200 м2, охолоджувачем на об'єкті здійснюється двома багатокомпресорними холодильними агрегатами. Система теплового відновлення складається з двох (для середніх і низькотемпературних контурів) обсадних труб теплообмінників з відцентровими насосами та теплоізоляційною бак-батарою (повітряний водонагрівач). Холодна вода з температурою близько +10 ° С від водопостачання надходить до бака акумулятора, звідки за допомогою циркуляційних насосів вона подається до теплообмінників, де, через вприскування пари холодоагенту, вона нагрівається до +55 ... +60°C, потім розподіляється споживачам.
Потужність охолоджувача середньої температури становить 94 кВт при кип'ятій точці -10 ° С, низькотемпературний - 26 кВт при кип'ятій точці -35 ° С і конденсаційній температурі +40 ° С. Нагрів перегріву, що випускається робочими центрами, буде 31.4 та 13,8 кВт відповідно. Загальна тепла, яка може бути використана для теплової води 45.2 кВт. В результаті розрахунків ми отримуємо, що загальний обсяг води, які можна нагрівати в рекуператорах від +10 до +55 ° С становить 0,24 кг / с. Якщо ми враховуємо коефіцієнт робочого часу, частота і тривалість відливання періодів і т.д., ми отримуємо близько 600 л / год, що забезпечить супермаркет площею 1200 м2 з гарячою водою для технічних потреб.
Якщо елементи водяного обігріву використовуються для виробництва однакової кількості гарячої води, щорічна вимога електрики становитиме 274363.2 кВт•год. В той час як досить простий аналіз показує, що незначна вартість додаткового обладнання на початковому етапі дозволить надалі отримувати економічні переваги від тепла, створеного існуючим обладнанням, а не викидаючи його в навколишнє середовище. Система теплового відновлення легко встановлюється і працює, і єдиною вимогою є центральна система холодної води. І період окупності не більше 1,5 років.
Наша компанія встановлює системи відновлення. Система теплового відновлення складається з теплообмінника або декількох теплообмінників, підключених паралельно та теплової точки. Склад теплової станції включає в себе акумуляторний резервуар, розбірний пластинчастий теплообмінник, його циркуляційний насос, балансувальний клапан, аварійний клапан тиску, термометр. Теплообмінник встановлюється в лінії ін'єкцій холодильного агрегату і забезпечує нагрівання проміжного охолоджувача (вода) від +35 до +65 ° С. Схема проміжного охолоджувача підключена до теплообмінника, яка входить до складу теплової станції, яка в свою чергу забезпечує водяне опалення від +10 до +60 ° С для потреб ГВС.
Кожен теплообмінник оснащений термостатичним клапаном AVTA або WVTS, який підтримує постійне температуру проміжного охолоджувача при виконанні змін холодильного агрегату, забезпечуючи тим самим, що температура води при виході системи відновлення становить +60 ° С.
Вибір компонентів системи теплового відновлення бажано на основі потреб конкретного об'єкта. У цьому випадку капітальні витрати на компоненти будуть мінімальними, а термін окупності системи буде від 6 місяців до двох років.
Вартість систем відновлення в даний час досить висока. Якщо порівняти ціну котла з електричним нагрівом і аналогічним пристроєм, який нагріває воду з гарячими холодоагентними парами, то звичайний електричний нагрівач буде 3-4 рази дешевше, але він регулярно споживає далеко від вільної електрики. Що таке нестача електроенергії на об'єкті? Ми відразу отримуємо величезну кількість позитивних емоцій від системи відновлення: економія електроенергії, гаряча вода без витрат на опалення, зменшення електронавантаження. Як правило, відновлення окупається в 1-2 роки (тільки енергозбереження) з терміном служби 7-10 років.
Інженери нашої компанії мають великий досвід проектування таких систем, і монтажники багаторазово збирають їх на об'єктах. Ми можемо самі зателефонувати одержувачу і узгодити зручний час і місце вручення квітів, а якщо необхідно, то збережемо сюрприз.
опалення технічної води.
У сучасних торгових центрах і супермаркетах, де є велика кількість точок харчування, а також системи постачання і вихлопної вентиляції і кондиціонування, використання систем тепловідновлення може бути виправдано, якщо об'єкт має власну котельню з можливістю приготування гарячої води для всіх вище споживачів, пряма економія енергії для цього котельню буде очевидним.
й
Рішення про відновлення є індивідуальним в кожному випадку, але в будь-якому випадку він несе лише позитивні емоції до прийняття рішень.
P.S. І пам'ятаєте, просто змінивши наше споживання – разом ми змінюємо світ!
Приєднуйтесь до нас на Facebook, VKontakte, Odnoklassniki
Джерело: монтаж-енергетика.com.ua/rekuperatsiya-tepla-ot-torgovogo-kholodilnogo-oborudovaniya/
Не секрет, що одна з значних предметів витрат великого магазину гранат є зарядом для електроенергії, що споживається холодильним та іншим роздрібним обладнанням.
Багато компаній сьогодні змушені шукати способи мінімізації кількості споживаної електроенергії, а також високу вартість енергії, яка постійно рухається вгору, робить цей пошук спосіб вижити на ринку. В той же час холодильні установки для центрального або дистанційного охолодження в супермаркетах виділяють досить велику кількість тепла, яка в процесі конденсації холодоагенту найчастіше вдається в навколишнє середовище. Це пов'язано з цим теплом, що є можливості для економії енергії в промисловості та торгівлі.
На заході були використані системи для відновлення тепла, що генерується холодильними агрегатами. Нещодавно вітчизняний ринок також бачив зростання інтересу до таких систем. Система тепловідновлення є актуальною для об'єктів, де одночасно з необхідністю охолодження, є необхідність гарячого водопостачання або опалення. Цей об'єкт може бути супермаркетом або гіпермаркетом.
Зростання енергетичних цін, прагнення зменшити експлуатаційні витрати, а також екологічні проблеми безпеки призводять до збільшення використання різних систем енергозберігання в галузі холодильних і кондиціонерних систем. Знижувати витрати енергії в експлуатації холодильного обладнання в сучасних супермаркетах, поряд з використанням менш енергоінтенсивного комерційного та холодильного обладнання, а також спеціальних компонентів автоматизації та електронних систем управління, систем тепловідновлення все частіше поширені. Температура ін'єкційних холодоагентів в холодильних схемах досить висока, що призводить до утворення великої кількості тепла, яка найчастіше розряджається в атмосферу. Використання систем тепловідновлення дозволяє використовувати цей тепло для різних охолоджувачів (повітря, вода тощо).
Холодильне обладнання магазину випускає досить велику кількість тепла, яка складається з тепла, знятого з охолодженого обсягу, а тепло додається при стисканні холодоагенту в багатокомпресорному агрегаті. Найчастіше це тепло виділяється в атмосферу. Система тепловідновлення дозволяє використовувати цю теплою водою від +10 до +60 °C, використовуючи близько 20% тепла, що генерується холодильним обладнанням. Навантаження на холодильні машини зберігає протягом року практично постійний. Для низькотемпературної системи, коливання навантаження становить близько 10%, а для середньої температури - близько 20%-25%. Таким чином, в деяких випадках система відновлення тепла дозволяє повністю відмовитися від постачання гарячої води на об'єкті.
Технологія відновлення
Суть системи відновлення полягає в тому, щоб захопити і ефективно використовувати тепло, яке, як правило, виводиться на конденсатор холодильного агрегату в атмосферу, при цьому тепло може бути відправлений на теплові гази (середня атмосфера), рідини і тверді речовини. Будь-який користувач холоду повинен розуміти, що енергія, випущена в атмосферу конденсатором. Це може бути опалення номерів, розташованих в безпосередній близькості від холодильних установок, опалення технічної води, опалення різних видів теплоносія, використання тепла в технологічних процесах. Кількість обмежень, пов'язаних в першу чергу з низьким потенціалом цієї енергії можна уникнути за допомогою найсучаснішого та ефективного теплообмінного обладнання та автоматизації, а також нестандартних рішень.
Система теплового відновлення перекладається на колорівноважну мову, повернення тепла назад. В холодильних системах утворюється певна кількість тепла при стисканні компресором холодоагенту, що надходить від випаровування системи. У майбутньому це нагрівається і стискається пар через трубопроводи надходить в конденсатор, де він охолоджується і слізується. І тут в цій області і встановлено додатковий теплообмінник, який з одного боку надходить гаряча пара холодоагенту, а з іншого в протилежному потоці теплоносія (вода, етиленгліколь, пропіленглікол). У цьому теплообміннику тепло передається від пари до охолоджувача і це тепло накопичується в резервуарі для зберігання. З резервуара для зберігання охолоджувача можна витратити на різні побутові потреби. При виборі теплообмінника, зазвичай досягається температура +50. +60°C. (Схеме 1)
У більшості випадків використовується охолоджуюча речовина:
- для опалення холодної води для санітарно-економічних потреб;
для опалення води в системах вентиляції та опалення;
на льодових аренах для розплавлення снігу;
- в поставці і вихлопної вентиляції;
- в будь-якій системі опалення.
У прикладі розглянуто використання перегріву тепла, що випускається КМ для організації гарячого водопостачання (ВС) в супермаркеті з роздрібною площею 1200 м2, охолоджувачем на об'єкті здійснюється двома багатокомпресорними холодильними агрегатами. Система теплового відновлення складається з двох (для середніх і низькотемпературних контурів) обсадних труб теплообмінників з відцентровими насосами та теплоізоляційною бак-батарою (повітряний водонагрівач). Холодна вода з температурою близько +10 ° С від водопостачання надходить до бака акумулятора, звідки за допомогою циркуляційних насосів вона подається до теплообмінників, де, через вприскування пари холодоагенту, вона нагрівається до +55 ... +60°C, потім розподіляється споживачам.
Потужність охолоджувача середньої температури становить 94 кВт при кип'ятій точці -10 ° С, низькотемпературний - 26 кВт при кип'ятій точці -35 ° С і конденсаційній температурі +40 ° С. Нагрів перегріву, що випускається робочими центрами, буде 31.4 та 13,8 кВт відповідно. Загальна тепла, яка може бути використана для теплової води 45.2 кВт. В результаті розрахунків ми отримуємо, що загальний обсяг води, які можна нагрівати в рекуператорах від +10 до +55 ° С становить 0,24 кг / с. Якщо ми враховуємо коефіцієнт робочого часу, частота і тривалість відливання періодів і т.д., ми отримуємо близько 600 л / год, що забезпечить супермаркет площею 1200 м2 з гарячою водою для технічних потреб.
Якщо елементи водяного обігріву використовуються для виробництва однакової кількості гарячої води, щорічна вимога електрики становитиме 274363.2 кВт•год. В той час як досить простий аналіз показує, що незначна вартість додаткового обладнання на початковому етапі дозволить надалі отримувати економічні переваги від тепла, створеного існуючим обладнанням, а не викидаючи його в навколишнє середовище. Система теплового відновлення легко встановлюється і працює, і єдиною вимогою є центральна система холодної води. І період окупності не більше 1,5 років.
Наша компанія встановлює системи відновлення. Система теплового відновлення складається з теплообмінника або декількох теплообмінників, підключених паралельно та теплової точки. Склад теплової станції включає в себе акумуляторний резервуар, розбірний пластинчастий теплообмінник, його циркуляційний насос, балансувальний клапан, аварійний клапан тиску, термометр. Теплообмінник встановлюється в лінії ін'єкцій холодильного агрегату і забезпечує нагрівання проміжного охолоджувача (вода) від +35 до +65 ° С. Схема проміжного охолоджувача підключена до теплообмінника, яка входить до складу теплової станції, яка в свою чергу забезпечує водяне опалення від +10 до +60 ° С для потреб ГВС.
Кожен теплообмінник оснащений термостатичним клапаном AVTA або WVTS, який підтримує постійне температуру проміжного охолоджувача при виконанні змін холодильного агрегату, забезпечуючи тим самим, що температура води при виході системи відновлення становить +60 ° С.
Вибір компонентів системи теплового відновлення бажано на основі потреб конкретного об'єкта. У цьому випадку капітальні витрати на компоненти будуть мінімальними, а термін окупності системи буде від 6 місяців до двох років.
Вартість систем відновлення в даний час досить висока. Якщо порівняти ціну котла з електричним нагрівом і аналогічним пристроєм, який нагріває воду з гарячими холодоагентними парами, то звичайний електричний нагрівач буде 3-4 рази дешевше, але він регулярно споживає далеко від вільної електрики. Що таке нестача електроенергії на об'єкті? Ми відразу отримуємо величезну кількість позитивних емоцій від системи відновлення: економія електроенергії, гаряча вода без витрат на опалення, зменшення електронавантаження. Як правило, відновлення окупається в 1-2 роки (тільки енергозбереження) з терміном служби 7-10 років.
Інженери нашої компанії мають великий досвід проектування таких систем, і монтажники багаторазово збирають їх на об'єктах. Ми можемо самі зателефонувати одержувачу і узгодити зручний час і місце вручення квітів, а якщо необхідно, то збережемо сюрприз.
опалення технічної води.
У сучасних торгових центрах і супермаркетах, де є велика кількість точок харчування, а також системи постачання і вихлопної вентиляції і кондиціонування, використання систем тепловідновлення може бути виправдано, якщо об'єкт має власну котельню з можливістю приготування гарячої води для всіх вище споживачів, пряма економія енергії для цього котельню буде очевидним.
й
Рішення про відновлення є індивідуальним в кожному випадку, але в будь-якому випадку він несе лише позитивні емоції до прийняття рішень.