La prevención de los sistemas de la calefacción de agua en una casa privada
Cada verano urbanos de calefaccin realizan una serie de eventos de la reparación y el hallazgo de las redes troncales. Los sistemas autónomos de agua de calefacción no es la excepción, por el contrario — se requieren más atención. Sobre los años de servicio de la calefacción de agua vamos a explicar en este artículo.
El verano es la mejor período para drenar de sistemas de calefacción de calor, realizar un diagnóstico de los equipos de la sala de calderas y comprobar el sistema de tuberías. Es más fácil corregir los fallos detectados en el momento de la inactividad de un sistema de calefacción que luchar conectar con escalofríos cuando un error de hardware en el invierno.
La composición y el orden de los trabajosPara el mantenimiento de la calefacción de agua, hay una serie de eventos. Ciertos tipos de trabajos realizan con distinta periodicidad.
Cada año se realiza:
Inspección de rutina de calderas de gas. Comprobación del estado de la automatización. Prueba de alarma de la sala de calderas. Comprobación/limpieza de chimeneas. La encuesta de calefacción de la tubería.
Una vez en 3-5 años también pueden llevarse a cabo:
Prueba el sistema de alta presión. Química lavado del sistema. Sustitución de refrigerante. Calibración de dispositivos de automatización. Está claro que la periodicidad de la realización de algunos trabajos puramente individual el concepto. Por ejemplo, cuando se utiliza la calefacción de pozo y скважинной de agua se recomienda anual de lavado sin sustancias químicas, y si se dispone de émbolo de la bomba anualmente a experimentar el sistema de aumento de presión. Recomendaciones más específicas, dan a los fabricantes de equipo y la organización, монтировавшая sistema.
Vaciado y sustitución del agua, la encuesta de tuberías y accesoriosPara evitar корродирования tuberías de acero, los mantiene constantemente llenos de agua. Esta regla no se aplica para los sistemas de las tuberías plásticas, sin embargo, si la caldera tiene un intercambiador de calor de hierro negro, se permite el drenaje del agua sólo cuando se cierra las válvulas en las tuberías de la directa y la inversa de la presentación.
El agua se drena para su sustitución o el lavado del sistema, reparación de tuberías y conexiones. Inspección de tuberías comienzan de la caldera y siguen en círculo, comenzando con la tubería de paso directo. Fugas a menudo de carácter local y periódico de la naturaleza, la mayoría de ellos no se definen en el calentador durante el período. Sin embargo, descubrir lugares que ocurran fugas de líquido puede por sus huellas: blanco o ржавому налету, divorcio de los pequeños лужиц de agua, cambios en el color подмотки-sellador. Incluso cuando los débiles huellas de fuga debe reempaquetar сгон o conexión, o comprimir la sección de enfriamiento.
La sustitución de agua en el sistema de calefacción se realiza en la etapa final de la prevención, se recomienda hacerlo antes de cada nueva temporada de calefacción no más tarde de 30 a 40 días antes de su inicio. El sistema de agua se escurren y se lavan a partir de los tubos que se han formado depósitos de alimentación de presión en la parte superior punto de la ruta a través de la tubería de paso directo. Смывочную el líquido se decanta a su clarificación, a continuación, el sistema llenan de agua a través del tubo de la parte inferior de alimentación a baja presión.
Calderas de automatismos yMantenimiento de calderas eléctricas incluye la inspección de embalaje calentadores, revisión de la irrupción de los aparatos y перетяжку de las conexiones eléctricas. Los elementos de calentamiento, se extraen de la bombilla, quitan mullido incrustaciones y quitan la cáscara de la placa, la solución de detergente. Los arrancadores se deben desmontar y llevar el plateado contactos brillo a la piel-нулевкой. Todas las conexiones de cables y conductores deben dejar ir a 2/3 de la abrazadera y apriete de nuevo.
Integral de mantenimiento de la caldera sólo puede ser realizada especializada de la organización, pero mucho depende del propietario. Ante todo, necesita ejecutar:
Al completo EL especialista realizará todos los pasos, así como el suministro de combustible, configurará y experimentará activar la máquina, analizará la composición de los gases de escape.
Servicio de calderas de combustible solido incluye en primer lugar una exhaustiva limpieza de quemadores, de pirólisis de la cámara y дымоходных canales. La limpieza pasan el cepillo metálico, quitando de metal de los depósitos de carbón y ceniza, pero no зачищая la superficie hasta el brillo. Este no es el caso de intercambiadores de calor: su superficie debe ser lo más limpia.
Química lavado del sistema: cuando se necesita hacer y cómo hacerlo, la Regularidad de la celebración de química de lavado depende de la calidad del agua utilizada. Muchas personas no lavan el sistema, en el caso de que con el líquido es una práctica normal. Pero el uso de agua constituya con la formación de incrustaciones y otros sedimentos, que reducen la eficacia de la transferencia de calor y aumentan significativamente el consumo de combustible.
Lavado del sistema se realiza a través del grupo de bombeo, que se puede alquilar. Lavan el sistema especial de solución de limpieza química, que se selecciona por tipo de tuberías, radiadores y material del intercambiador de calor en la caldera. En casos particulares de la caldera lavar por separado.
Cuando el lavado es importante cerrar los grifos de equipos auxiliares: tanque de expansión, bombas, стравливающих válvulas, etc. En un mismo punto, el anillo de la tubería deben ser cerrará, y a ambos lados del obturador se encuentran manguitos de unión para la conexión de los tubos.
El lavado realizan en dos etapas: primero прокачивают sistema химраствором durante 40-60 minutos, y luego se lavan la química con agua limpia varias veces.
La prueba de presióncon Bastante frecuencia después del lavado se abren pequeñas fugas en las conexiones de las tuberías. Para asegurarse de que su ausencia, experimentan un sistema de alta presión. Normalmente es de 0,4–0,6 Mpa. Para el bombeo de несжимаемой de líquido en el sistema utilizan el émbolo de la bomba.
Prueba de presión mantienen a no menos de 20 minutos, durante este tiempo se realiza la inspección de conexiones y soldaduras, tuberías ocultas comprueban en el oído. Si durante la prueba de presión se redujo en más del 0,01 Mpa, el sistema cumple con las normas de estanqueidad.
Preparación para las pruebas hidráulicas realizan inmediatamente después del lavado con desconectado de los sistemas de ningún hardware adicional.
La preparación y la sustitución de refrigeranteEn la mayoría de los sistemas autónomos de calefacción líquido actúa el agua del grifo y no es del todo correcto. Неподготовленная el agua contiene una gran cantidad de sales y de oxígeno, lo que provoca la deposición de incrustaciones y la corrosión del metal.
La mejor opción para los sistemas de calefacción — recogida agua de lluvia. Es posible el uso de agua después del tratamiento por osmosis inversa o cocer. También en la venta se puede encontrar especiales de inhibidores que bloquean el efecto de las sales y el oxígeno, pero este tipo de herramientas es muy diferente en el uso de ciertos materiales de los tubos, las juntas y de los radiadores. En general, una buena solución sería la de establecer en подпитке de calefacción simplísimo фильтрующую sistema. publicado
P. S. Y recuerde, sólo cambiando su consumo — estamos juntos cambiando el mundo! ©
Fuente: www.rmnt.ru/story/heating/959439.htm
El verano es la mejor período para drenar de sistemas de calefacción de calor, realizar un diagnóstico de los equipos de la sala de calderas y comprobar el sistema de tuberías. Es más fácil corregir los fallos detectados en el momento de la inactividad de un sistema de calefacción que luchar conectar con escalofríos cuando un error de hardware en el invierno.
La composición y el orden de los trabajosPara el mantenimiento de la calefacción de agua, hay una serie de eventos. Ciertos tipos de trabajos realizan con distinta periodicidad.
Cada año se realiza:
Inspección de rutina de calderas de gas. Comprobación del estado de la automatización. Prueba de alarma de la sala de calderas. Comprobación/limpieza de chimeneas. La encuesta de calefacción de la tubería.
Una vez en 3-5 años también pueden llevarse a cabo:
Prueba el sistema de alta presión. Química lavado del sistema. Sustitución de refrigerante. Calibración de dispositivos de automatización. Está claro que la periodicidad de la realización de algunos trabajos puramente individual el concepto. Por ejemplo, cuando se utiliza la calefacción de pozo y скважинной de agua se recomienda anual de lavado sin sustancias químicas, y si se dispone de émbolo de la bomba anualmente a experimentar el sistema de aumento de presión. Recomendaciones más específicas, dan a los fabricantes de equipo y la organización, монтировавшая sistema.
Vaciado y sustitución del agua, la encuesta de tuberías y accesoriosPara evitar корродирования tuberías de acero, los mantiene constantemente llenos de agua. Esta regla no se aplica para los sistemas de las tuberías plásticas, sin embargo, si la caldera tiene un intercambiador de calor de hierro negro, se permite el drenaje del agua sólo cuando se cierra las válvulas en las tuberías de la directa y la inversa de la presentación.
El agua se drena para su sustitución o el lavado del sistema, reparación de tuberías y conexiones. Inspección de tuberías comienzan de la caldera y siguen en círculo, comenzando con la tubería de paso directo. Fugas a menudo de carácter local y periódico de la naturaleza, la mayoría de ellos no se definen en el calentador durante el período. Sin embargo, descubrir lugares que ocurran fugas de líquido puede por sus huellas: blanco o ржавому налету, divorcio de los pequeños лужиц de agua, cambios en el color подмотки-sellador. Incluso cuando los débiles huellas de fuga debe reempaquetar сгон o conexión, o comprimir la sección de enfriamiento.
La sustitución de agua en el sistema de calefacción se realiza en la etapa final de la prevención, se recomienda hacerlo antes de cada nueva temporada de calefacción no más tarde de 30 a 40 días antes de su inicio. El sistema de agua se escurren y se lavan a partir de los tubos que se han formado depósitos de alimentación de presión en la parte superior punto de la ruta a través de la tubería de paso directo. Смывочную el líquido se decanta a su clarificación, a continuación, el sistema llenan de agua a través del tubo de la parte inferior de alimentación a baja presión.
Calderas de automatismos yMantenimiento de calderas eléctricas incluye la inspección de embalaje calentadores, revisión de la irrupción de los aparatos y перетяжку de las conexiones eléctricas. Los elementos de calentamiento, se extraen de la bombilla, quitan mullido incrustaciones y quitan la cáscara de la placa, la solución de detergente. Los arrancadores se deben desmontar y llevar el plateado contactos brillo a la piel-нулевкой. Todas las conexiones de cables y conductores deben dejar ir a 2/3 de la abrazadera y apriete de nuevo.
Integral de mantenimiento de la caldera sólo puede ser realizada especializada de la organización, pero mucho depende del propietario. Ante todo, necesita ejecutar:
- la inspección externa con la que se ha quitado la cubierta;
- gestionar la conexión del gasoducto con una solución jabonosa;
- la verificación de la tracción y el suministro de aire;
- visual de la evaluación del estado de la boquilla;
- comprobación de estado de пьезорозжига.
Al completo EL especialista realizará todos los pasos, así como el suministro de combustible, configurará y experimentará activar la máquina, analizará la composición de los gases de escape.
Servicio de calderas de combustible solido incluye en primer lugar una exhaustiva limpieza de quemadores, de pirólisis de la cámara y дымоходных canales. La limpieza pasan el cepillo metálico, quitando de metal de los depósitos de carbón y ceniza, pero no зачищая la superficie hasta el brillo. Este no es el caso de intercambiadores de calor: su superficie debe ser lo más limpia.
Química lavado del sistema: cuando se necesita hacer y cómo hacerlo, la Regularidad de la celebración de química de lavado depende de la calidad del agua utilizada. Muchas personas no lavan el sistema, en el caso de que con el líquido es una práctica normal. Pero el uso de agua constituya con la formación de incrustaciones y otros sedimentos, que reducen la eficacia de la transferencia de calor y aumentan significativamente el consumo de combustible.
Lavado del sistema se realiza a través del grupo de bombeo, que se puede alquilar. Lavan el sistema especial de solución de limpieza química, que se selecciona por tipo de tuberías, radiadores y material del intercambiador de calor en la caldera. En casos particulares de la caldera lavar por separado.
Cuando el lavado es importante cerrar los grifos de equipos auxiliares: tanque de expansión, bombas, стравливающих válvulas, etc. En un mismo punto, el anillo de la tubería deben ser cerrará, y a ambos lados del obturador se encuentran manguitos de unión para la conexión de los tubos.
El lavado realizan en dos etapas: primero прокачивают sistema химраствором durante 40-60 minutos, y luego se lavan la química con agua limpia varias veces.
La prueba de presióncon Bastante frecuencia después del lavado se abren pequeñas fugas en las conexiones de las tuberías. Para asegurarse de que su ausencia, experimentan un sistema de alta presión. Normalmente es de 0,4–0,6 Mpa. Para el bombeo de несжимаемой de líquido en el sistema utilizan el émbolo de la bomba.
Prueba de presión mantienen a no menos de 20 minutos, durante este tiempo se realiza la inspección de conexiones y soldaduras, tuberías ocultas comprueban en el oído. Si durante la prueba de presión se redujo en más del 0,01 Mpa, el sistema cumple con las normas de estanqueidad.
Preparación para las pruebas hidráulicas realizan inmediatamente después del lavado con desconectado de los sistemas de ningún hardware adicional.
La preparación y la sustitución de refrigeranteEn la mayoría de los sistemas autónomos de calefacción líquido actúa el agua del grifo y no es del todo correcto. Неподготовленная el agua contiene una gran cantidad de sales y de oxígeno, lo que provoca la deposición de incrustaciones y la corrosión del metal.
La mejor opción para los sistemas de calefacción — recogida agua de lluvia. Es posible el uso de agua después del tratamiento por osmosis inversa o cocer. También en la venta se puede encontrar especiales de inhibidores que bloquean el efecto de las sales y el oxígeno, pero este tipo de herramientas es muy diferente en el uso de ciertos materiales de los tubos, las juntas y de los radiadores. En general, una buena solución sería la de establecer en подпитке de calefacción simplísimo фильтрующую sistema. publicado
P. S. Y recuerde, sólo cambiando su consumo — estamos juntos cambiando el mundo! ©