305
Mis pequeños relé: Автополив es la magia
Hoy vamos a programar SDEPROM el controlador del sistema automatizado de riego para el jardín de la huerta.
Dado:
Pozo con bomba, un sistema de tuberías con válvulas de solenoide y поливочными las boquillas instaladas en diez zonas diferentes del jardín.
Se requiere:
Asegurar un inicio de riego de cada zona de la pre-establecido, el período de tiempo de 5 a 30 minutos. La secuencia en relación con el hecho de que el pozo no puede garantizar la presión necesaria en dos zonas. Prever la posibilidad de la aplicación externa de la unidad de control para existía la posibilidad de incluir un temporizador, tener en cuenta la humedad del suelo, etc.
Подкатом encontrará megabytes de carne, así como el proceso más lento del firmware del controlador. No se trata de ПЛИСину de битбангу la programación!
Todo comenzó con el hecho de que una mañana sonó el teléfono, y ya en la noche siguiente en el garaje estaba casi en el suelo-toneladas de "nuevos" soviéticos релюх en las cajas rescatadas de mí de un vertedero de basura. Innecesario desmontado, algo se ha ido en manos de otros. Con el resto de un par de cientos de kilos tenía que hacer algo :)
Este proyecto un poco de descarga estantes de mis armarios. Lo único que tuve que comprar es de 15 metros de fina flexible de alambre, sí, y en la mayor parte de las conexiones se ha ido de los 6 conjuntos de cables de la computadora de bp. En todo el proyecto tomó alrededor de un mes. La fase activa de la construcción — tres días.
Primero realizaremos un inventario de релюх y, de nuevo, ¿qué vamos a utilizar:
Tenemos 10 canales sistema, suponemos que el relé será el responsable de la activación del canal, otro por la desconexión, y en el tercero, realizamos diferentes de bloqueo y control.
Los dos primeros relé — relé de mínima y máxima tensión de PH-53 y PH-54, en la diferente tensión nominal de disparo que se fue. Estos relés, uno normalmente abierto y un contacto nc. Es necesario limitarse.
El tercer relé de radiorreceptor-1. 6 y 2 contactos nc. Debería ser suficiente.
Un número de estos relés aplazado para la gestión general.
Haciendo de noche y el esbozo de un esquema:
Según el principio de prioridad de la bloqueamos el canal anterior, garantizando la secuencia. es decir, hasta el 1 de canal no termine de 2 canal no se iniciará. No olvidemos incluir coherente de bloqueo, para perderse uno de los canales de no romper esta lógica.
Ajuste de tiempo se determina por la elección de uno de los canales de relé programable de tiempo.
Como tengo un interruptor en el 7, utilizamos 7 tambores relé de tiempo, un tambor a nosotros se irá a la protección de tiempo, вырубив canal cuando se alcanza el tiempo es mayor. Poco interruptor барахлит. otro tambor se irá en el bloqueo de arranque del siguiente canal, hasta que se restablece el interruptor de tiempo — necesita unos segundos para que el tambor de vuelta en el punto de inicio de la cuenta regresiva.
Mando a distancia
La tarea de la consola — permitir ejecutar cualquier canal, ejecutar los canales en el seguimiento, restablecer el canal actual, el alivio de todo el sistema. Tener la posibilidad de control externo.
El mando vamos a recoger en la caja de relés D-3M protector de la automatización, preliminarmente habiendo sacado de allí la tripa — aunque no están relé, que vamos a necesitar para множить señales, que son demasiado grandes dimensiones y un nuevo relleno no cabe.
Establecemos los botones y los interruptores
Y la montamos las entrañas:
El relé se necesitan para el botón de inicio verde. Si se selecciona el canal con la ayuda de un interruptor de palanca, al pulsar un botón de encendido se producirá la inclusión de un canal. El relé se encontraban permanente de la corriente de 110V, por lo que se montan sobre dos de forma consecutiva y se alimentan a través de un puente de diodos. No recuerdo donde he tomado. Conectores 14 de contactos tomó de вольтметров — registradores de vuelo Н392. Al sentido de los últimos poco, y he aquí los componentes y la carcasa muy útiles. De ellos fueron tomados y vasos.
Pinout:
1 — 10 — lanzamiento de canales
11 — control externo satélite, circuito 220v-línea incluimos самоблокировку y времязадающие de la cadena.
12 — una señal de stop.
13 — 220V — neutro (el de la derecha en los esquemas)
14 — 220V — la línea de la izquierda en los esquemas)
La unidad de control está listo. La parte superior está el conector de tipo de mamá, similar a la de распиновке inferior. En él se puede conectar una batería externa.
Los leds no están conectados — a mí, su aplicación parece no conforme con el dispositivo, así que de momento sólo para la belleza.
El controlador de
La anécdota. Iba por подъезду. Miro el piano vale la pena. Bueno, me la tomó y la llevó. A los músicos no ver
En realidad, la parte inferior de la chapa fina por sus dimensiones bien se ha acercado como base para el futuro de la controladora. Los pies, por cierto, también fueron útiles durante el montaje sujeten firmemente toda la estructura en posición vertical.
Así como mis PH-53 trasera de la adhesión, hacemos cortes, para que luego sea conveniente hacer el montaje:
Instalamos todos los relés trasera de la adhesión y el mando a distancia:
Y прошиваем la lógica de inclusión:
Primera puesta en marcha de todo el trabajo, además de un relé de mando — zumba pero no funciona. залипло de almacenaje. El golpe de la consola y que funcione como debe ser. Es sepultado, deshabilitar, y llenamos el espacio libre.
Mientras trabajaba en la tercera fila del relé di cuenta de un error en el esquema. Corregido un bug y en tres horas de la noche se fue a dormir.
En la mañana de acciones de revisión de un fallo...
El momento donde esta bandurria est plano y de ella salen mis piernas en la imagen no se ha caído. Y es una pena.
Instalado interruptores. Se clavos, en 7 posiciones, desde el relé de la república de tayikistán-81. Ya que son de metal del tipo abierto, conectaremos este circuito a través de un transformador de 24V, para que sea segura para asirse con las manos descubiertas. En el esquema anterior, en un arrebato de noche de inspiración, pintado de negro. Como tal, el transformador aplicado básico de la unidad de relé РФ8300. Allí mismo está integrado y el relé de 24V.
Conectamos los restos, establecemos el relé de tiempo y la ajustamos a su valor nominal.
Ponemos en marcha de nuevo, el cambio de los tapones y arreglamos para otro par de bugs. Funciona!!!!
En la final nos ha resultado un controlador lógico Programable con las siguientes características:
Ahora la controladora no es suficiente indicar el funcionamiento de los canales de leds instalados, pero he encontrado no каноничными y hasta conectar no lo hizo. Hay demostrativos флажковые relé, pero que con el bloqueo, es decir, no son adecuadas para este caso.
Aún en el controlador de falta regleta de bornes para la conexión de las electroválvulas. Su agregaré más tarde, cuando termine de diseñar el cable de línea a ellos.
En este momento, cuando la prueba se encontró par de errores, que yo poco a poco corregir, y cuando el módulo de expansión de su valor nominal y la humedad, a fin de que emita una señal de encendido en un momento determinado del día, si no el suelo no es suficiente húmeda, el año que viene pondré en marcha. Honestamente, estoy en el jardín, incluso tubos aún no se había preparado para el riego. publicado el P. S. Y recuerde, sólo cambiando su consumo - estamos juntos cambiando el mundo! ©
Fuente: geektimes.ru/post/255602/
Dado:
Pozo con bomba, un sistema de tuberías con válvulas de solenoide y поливочными las boquillas instaladas en diez zonas diferentes del jardín.
Se requiere:
Asegurar un inicio de riego de cada zona de la pre-establecido, el período de tiempo de 5 a 30 minutos. La secuencia en relación con el hecho de que el pozo no puede garantizar la presión necesaria en dos zonas. Prever la posibilidad de la aplicación externa de la unidad de control para existía la posibilidad de incluir un temporizador, tener en cuenta la humedad del suelo, etc.
Подкатом encontrará megabytes de carne, así como el proceso más lento del firmware del controlador. No se trata de ПЛИСину de битбангу la programación!
Todo comenzó con el hecho de que una mañana sonó el teléfono, y ya en la noche siguiente en el garaje estaba casi en el suelo-toneladas de "nuevos" soviéticos релюх en las cajas rescatadas de mí de un vertedero de basura. Innecesario desmontado, algo se ha ido en manos de otros. Con el resto de un par de cientos de kilos tenía que hacer algo :)
Este proyecto un poco de descarga estantes de mis armarios. Lo único que tuve que comprar es de 15 metros de fina flexible de alambre, sí, y en la mayor parte de las conexiones se ha ido de los 6 conjuntos de cables de la computadora de bp. En todo el proyecto tomó alrededor de un mes. La fase activa de la construcción — tres días.
Primero realizaremos un inventario de релюх y, de nuevo, ¿qué vamos a utilizar:
Tenemos 10 canales sistema, suponemos que el relé será el responsable de la activación del canal, otro por la desconexión, y en el tercero, realizamos diferentes de bloqueo y control.
Los dos primeros relé — relé de mínima y máxima tensión de PH-53 y PH-54, en la diferente tensión nominal de disparo que se fue. Estos relés, uno normalmente abierto y un contacto nc. Es necesario limitarse.
El tercer relé de radiorreceptor-1. 6 y 2 contactos nc. Debería ser suficiente.
Un número de estos relés aplazado para la gestión general.
Haciendo de noche y el esbozo de un esquema:
Según el principio de prioridad de la bloqueamos el canal anterior, garantizando la secuencia. es decir, hasta el 1 de canal no termine de 2 canal no se iniciará. No olvidemos incluir coherente de bloqueo, para perderse uno de los canales de no romper esta lógica.
Ajuste de tiempo se determina por la elección de uno de los canales de relé programable de tiempo.
Como tengo un interruptor en el 7, utilizamos 7 tambores relé de tiempo, un tambor a nosotros se irá a la protección de tiempo, вырубив canal cuando se alcanza el tiempo es mayor. Poco interruptor барахлит. otro tambor se irá en el bloqueo de arranque del siguiente canal, hasta que se restablece el interruptor de tiempo — necesita unos segundos para que el tambor de vuelta en el punto de inicio de la cuenta regresiva.
Mando a distancia
La tarea de la consola — permitir ejecutar cualquier canal, ejecutar los canales en el seguimiento, restablecer el canal actual, el alivio de todo el sistema. Tener la posibilidad de control externo.
El mando vamos a recoger en la caja de relés D-3M protector de la automatización, preliminarmente habiendo sacado de allí la tripa — aunque no están relé, que vamos a necesitar para множить señales, que son demasiado grandes dimensiones y un nuevo relleno no cabe.
Establecemos los botones y los interruptores
Y la montamos las entrañas:
El relé se necesitan para el botón de inicio verde. Si se selecciona el canal con la ayuda de un interruptor de palanca, al pulsar un botón de encendido se producirá la inclusión de un canal. El relé se encontraban permanente de la corriente de 110V, por lo que se montan sobre dos de forma consecutiva y se alimentan a través de un puente de diodos. No recuerdo donde he tomado. Conectores 14 de contactos tomó de вольтметров — registradores de vuelo Н392. Al sentido de los últimos poco, y he aquí los componentes y la carcasa muy útiles. De ellos fueron tomados y vasos.
Pinout:
1 — 10 — lanzamiento de canales
11 — control externo satélite, circuito 220v-línea incluimos самоблокировку y времязадающие de la cadena.
12 — una señal de stop.
13 — 220V — neutro (el de la derecha en los esquemas)
14 — 220V — la línea de la izquierda en los esquemas)
La unidad de control está listo. La parte superior está el conector de tipo de mamá, similar a la de распиновке inferior. En él se puede conectar una batería externa.
Los leds no están conectados — a mí, su aplicación parece no conforme con el dispositivo, así que de momento sólo para la belleza.
El controlador de
La anécdota. Iba por подъезду. Miro el piano vale la pena. Bueno, me la tomó y la llevó. A los músicos no ver
En realidad, la parte inferior de la chapa fina por sus dimensiones bien se ha acercado como base para el futuro de la controladora. Los pies, por cierto, también fueron útiles durante el montaje sujeten firmemente toda la estructura en posición vertical.
Así como mis PH-53 trasera de la adhesión, hacemos cortes, para que luego sea conveniente hacer el montaje:
Instalamos todos los relés trasera de la adhesión y el mando a distancia:
Y прошиваем la lógica de inclusión:
Primera puesta en marcha de todo el trabajo, además de un relé de mando — zumba pero no funciona. залипло de almacenaje. El golpe de la consola y que funcione como debe ser. Es sepultado, deshabilitar, y llenamos el espacio libre.
Mientras trabajaba en la tercera fila del relé di cuenta de un error en el esquema. Corregido un bug y en tres horas de la noche se fue a dormir.
En la mañana de acciones de revisión de un fallo...
El momento donde esta bandurria est plano y de ella salen mis piernas en la imagen no se ha caído. Y es una pena.
Instalado interruptores. Se clavos, en 7 posiciones, desde el relé de la república de tayikistán-81. Ya que son de metal del tipo abierto, conectaremos este circuito a través de un transformador de 24V, para que sea segura para asirse con las manos descubiertas. En el esquema anterior, en un arrebato de noche de inspiración, pintado de negro. Como tal, el transformador aplicado básico de la unidad de relé РФ8300. Allí mismo está integrado y el relé de 24V.
Conectamos los restos, establecemos el relé de tiempo y la ajustamos a su valor nominal.
Ponemos en marcha de nuevo, el cambio de los tapones y arreglamos para otro par de bugs. Funciona!!!!
En la final nos ha resultado un controlador lógico Programable con las siguientes características:
- El número de celdas lógicas — 33
- El tipo de memoria programable — SDEPROM (ScrewDriver Erasable Programmable Read-Only Memory)
- Dos temporizadores de 1 a 30 minutos en 6 canales y uno de los 3 canales
- Un temporizador de 1 a 21 segundos en 2 canales.
- Información sobre la velocidad máxima de programación — 20 puentes/hora.
- La velocidad media de programación — 6 puentes/hora
- Dimensiones del controlador 1333х500х200мм
- La masa de un controlador — 45 kg
Ahora la controladora no es suficiente indicar el funcionamiento de los canales de leds instalados, pero he encontrado no каноничными y hasta conectar no lo hizo. Hay demostrativos флажковые relé, pero que con el bloqueo, es decir, no son adecuadas para este caso.
Aún en el controlador de falta regleta de bornes para la conexión de las electroválvulas. Su agregaré más tarde, cuando termine de diseñar el cable de línea a ellos.
En este momento, cuando la prueba se encontró par de errores, que yo poco a poco corregir, y cuando el módulo de expansión de su valor nominal y la humedad, a fin de que emita una señal de encendido en un momento determinado del día, si no el suelo no es suficiente húmeda, el año que viene pondré en marcha. Honestamente, estoy en el jardín, incluso tubos aún no se había preparado para el riego. publicado el P. S. Y recuerde, sólo cambiando su consumo - estamos juntos cambiando el mundo! ©
Fuente: geektimes.ru/post/255602/