Sensores automáticos que apagar las luces, cuando alguien sale de la sala, se ha convertido en norma de vida. Los ingenieros de la compañía Fläkt Woods han tomado este principio, por ejemplo cuando se crea el sistema de ventilación sensible a la presencia de la gente. Si en el interior no hay nadie, ventilación funciona por el mínimo, y cuando aparecen personas que mantienen el aire empieza a presentarse en la totalidad.

Este sistema permite reducir considerablemente el consumo de energía y aumenta la eficiencia de la ingeniería de sistemas del edificio.

Esta decisión fue accesible gracias a un nuevo activo para enfriar las vigas WEGA II, NOVA II y LYRA II desarrollados por la compañía Fläkt Woods. Ahorran energía, cuando los locales пустуют, y hace un uso eficiente de agua y aire para la ventilación y el aire acondicionado en presencia de personas, garantizando un alto nivel de comodidad.

Activos de la viga WEGA II, NOVA II y LYRA II presentan una serie de ventajas.

Nueva geometría de la boquilla permite regular el consumo de aire en todo el rango desde cero hasta el máximo. Se instala en la viga de control con accionamiento automáticamente sustenta el consumo de aire o ajusta de sensores (presencia de CO2, temperatura) o de las señales de BMS-del edificio.

 





Además, las vigas de самобалансируемы, es decir, no requieren mucho tiempo de los procedimientos de puesta en marcha.

Cuando este cambio de caudal en la misma habitación, no influye en el funcionamiento de la viga en el otro, y gira sobre un eje lamela, instalados en las vigas, permiten cambiar la dirección del flujo de aire. Esto le da al sistema una mayor flexibilidad.

El sistema es universal: es compatible con conductos de aire de la sección transversal constante, y con la tradicional "matrioshka". Por lo tanto, puede utilizarse tanto para la nueva construcción de edificios, así como para los proyectos de reconstrucción.

 





El modelo de gestión de vigas de madera para la oficina o de negociación se ve así: cuando en el interior no hay gente, el aire a través de la viga o no sirve, o se sirve el mínimo necesario consumo – instalación en el controlador de V0. Теплопритоки en el interior se toman agua, generalmente de 2 vías on/off de la válvula. Si el flujo de agua no es suficiente y la temperatura en el interior comienza a crecer, bocas se abren, y a través de las vigas que empiece el aire.

Cuando aparece en el interior de las personas, a la señal del sensor de presencia de CO2 o de BMS, las vigas de un pase en modo normal (en el controlador de Vmin), o por la alimentación de un número determinado de aire, o manteniendo el nivel de CO2 en la instrucción en el rango de los costos de Vmin a Vmax. Vmax determina el máximo consumo de aire cuando está completamente lleno de interior y al máximo de calor de las cargas.

 





Por lo tanto, en términos de las disposiciones de la V0, Vmin y Vmax, sencilla y rápida de configurar la misma viga en el trabajo en diferentes salas, con diferentes requisitos y cargas.

Esta flexibilidad es muy gratificante, no sólo durante el funcionamiento, sino también cuando se cambia la configuración de la oficina.

En el programa de la seleccin de Exselair de manera rápida y fácil de modelar el local, ver la distribución del aire, la movilidad en la zona de trabajo y otros parámetros necesarios.

El programa funciona on-line, y está abierta para todos los interesados. publicado

P. S. Y recuerde, sólo cambiando su consumo — estamos juntos cambiando el mundo! © Únase a nosotros en Facebook , Twitter, Myspace

Fuente: green-city.su/ventilyaciya-sledit-za-toboj/

Tags

Vea también

Nueva y Notable