Restauración de Sayano-Shushenskaya HPP

En el momento del accidente, que ocurrió el 17 de agosto de 2009, en las unidades hidráulicas eran nueve de cada diez (№ 6 estaba en reserva). Como resultado, los daños a la unidad número 2 hidro arrojó grandes cantidades de agua en el cráter de la turbina, que destruyó parte del techo y dañó las columnas estructurales de la sala de máquinas. Como resultado, el agua se llevó toda la energía hidroeléctrica hidroeléctrica y daños mecánicos, y fuera de orden.
Pasado desde el accidente y medio de años, durante este tiempo fue la primera etapa de la reconstrucción de la estación y poner en funcionamiento de cuatro hidroeléctrica. A diferencia del invierno pasado, pasar el agua a través de la presa se lleva a cabo en el modo normal a través de caminos alcantarillas unidades hidráulicas de trabajo sin descargas de inactividad.

a través Chistoprudov





1. La sala de máquinas HPS inicialmente fue tomada por 10 unidades hidroeléctricas con una capacidad de 640 MW. El caudal máximo de agua a través de la turbina es de 358 metros cúbicos por segundo, la eficiencia de la turbina en la zona óptima de aproximadamente 96%.



2. La construcción de hidroeléctrica sala de turbinas es impresionante - casi 300 metros de largo. En el lado derecho se puede ver la sección Panorama de la azotea, que fue reconstruida después del accidente.



2a. La sección de la presa y la sala de turbinas c unidad hidráulica.



3. Cortar la unidad hidráulica. La investigación reveló que la causa inmediata del accidente fue una falla por fatiga del tacos â2 (lugares marcados por las flechas), lo que llevó a su fracaso y la inundación de la sala de informática de montaje tapa de la unidad hidráulica.



4. Hoy en día, la estación está trabajando activamente para restaurar la sala de máquinas. Aquí es el lugar de instalación de №2 unidad hidráulica.



5. Una comparación con lo que había sido hace más de un año. Autor gelio_nsk.
Oleg Myakishev, un testigo presencial del accidente, describe este momento como:
"... Yo estaba arriba, oyó un ruido creciente y luego vio eleva dybitsya acanalado cubre hidroeléctrica. Entonces vio debajo de él levantó rotor. Él gira. Sus ojos no se lo creen. Se quedó tres metros. Lanzaron piedras, trozos de barras de refuerzo, que comenzaron a apartarse de ellos ... Riflёnka estaba en algún lugar bajo el techo ya, y el techo volado ... Pensé: subida de las aguas, de 380 metros cúbicos por segundo, y - dёru en la dirección de la décima unidad. Pensé que no tenía tiempo, se levantó, se detuvo, miró hacia abajo - mira, el colapso de toda el agua viene, la gente está tratando de ir ... yo pensaba que las puertas deben estar cerradas con urgencia a mano para evitar que el agua ... a mano, ya que la tensión no está presente, ninguna protección no funcionó ... »



6. Otra comparación.



7. Corrientes de agua inundaron rápidamente la sala de máquinas y el espacio debajo de ella. Toda la central hidroeléctrica hidroeléctrica se inundaron, mientras trabajaba en hidrogeneradores cortocircuito, que los había sacado de la acción. Hubo una central hidroeléctrica plena carga vertimiento, que llevó a la estación de apagón.



8. medidas adoptadas después del accidente, una regla total del apagón de la estación. Además instalado generadores diesel que se inician automáticamente cuando el fallo de alimentación principal, con lo que se debía.



9.



10. También se ha añadido al sistema de control de vibraciones durante treinta y nueve sensores instalados en cada unidad hidráulica que siguen el movimiento del eje y las fluctuaciones de la asamblea. La protección se activa si la operación en estado estacionario de la unidad hidráulica durante más de 15 segundos se mantiene elevados niveles de vibración máxima.



11. "RusHydro" entró en un contrato con "Power Machines" OAO para el suministro de equipos para la central hidroeléctrica. Durante 2011, la compañía fabricará seis nuevas unidades hidroeléctricas.



12.



13. En la sala de máquinas hay dos grúas pórtico de 500 toneladas.



14. grúas pueden trabajar en conjunto para levantar de inmediato y 1.000 toneladas.



15. Para el análisis de más de 5.000 metros cúbicos de escombros, en torno a 10 hidroeléctrica organizada entrada tecnológico para camiones.



16. Dado que no se proporcionó inicialmente la entrada, el margen de maniobra es prácticamente ninguna. Realmente debemos tratar de conducir a la sala con un camión semirremolque ...



17.



18.



19. Parte de los equipos de proceso se recogen directamente de montar el emplazamiento de la central, y algunos traídos de San Petersburgo. Por ejemplo impulsores turbinas de agua con un diámetro de más de 6 metros, ofrecer el transporte de agua.



20.



21. ¿Quién es la capacidad de la estación es 2.560 MW.



22.



Zona 23. de trabajar las unidades hidráulicas.



24.



25. La turbina es impulsado por síncrona hidro con un diámetro de rotor de 10 m 3, pendiente de voltaje de corriente 15, 75 kV. De acuerdo con los resultados de las pruebas capaces de desarrollar nueva energía hidroeléctrica a 720 MW.



26. Instalaciones técnicas en el área de la hidroeléctrica de funcionamiento.



27. La pared cilíndrica de la unidad hidráulica y diversos equipos.
Como resultado del accidente, se inundaron todas estas áreas. 75 personas perdieron la vida.



28.



29.



30.



31. Dentro del operativo hidroeléctrica bastante ruidoso ...



32. Una de las galerías técnicas.



33. La planta de energía de control central.



34.



35. sistema de seguridad actualizado para la máquina cuando se pierde la fuente de alimentación, incluso en una situación extraordinaria: el cable se rompe, el fuego, las inundaciones y el cierre. La acción de la protección provoca el cierre del aparato de guía, puerta de reparación de emergencia y apague el generador de la red.



36.



37. Incluso si por alguna razón el automático no funciona, detenga el grupo hidráulico y restablecer las puertas de reparación de emergencia, puede utilizar las teclas especiales en la consola central. Llaves de emergencia existían antes, pero eran directamente de las unidades hidráulicas. Durante el accidente, estas marcas se inundaron, y el uso de la clave no era posible.



Fuente: