Entretenido electricidad

Hay un montón de hayas y
fotos
Muchos de nosotros, los habitantes de las grandes ciudades, a menudo se enfrentan con un elemento del paisaje urbano como líneas eléctricas de alta tensión. Estos elementos misteriosos del mundo industrial llevan algo inusual, dando la impresión de su poder y el ritmo de entrelazado geométrico.
Autor - trainzer108.livejournal.com/5880.html





Hoy voy a tratar de decirles brevemente acerca de cómo ejecutar una red eléctrica de alta tensión, y cuáles son algunos de los elementos que podemos encontrar alrededor. Debo decir - esta es una descripción breve y simplificada algunos detalles omitidos o simplificados para una mejor percepción y comprensión, por lo que los expertos en esta área pueden notar algunos defectos aparentes. Esto - no es un manual técnico, una descripción popular para aquellos que estén interesados ​​en el mundo de las líneas de transmisión de alta tensión y de potencia
.
Para empezar condicional dividir el camino de la electricidad desde la fuente hasta el consumidor en los escenarios condicionales:
1.Vyrabotka (generación) de electricidad.
2.Preobrazovanie y distribución de energía.
Energía 3.Peredacha.
4.Obratnoe conversión para el consumo o la distribución posterior.
5. El consumo de electricidad.

Aplicación de las primeras tareas asignadas a las fuentes de energía eléctrica - la central eléctrica. La parte principal de cualquier poder - generador de energía impulsada por ninguna fuerza externa - la presión de vapor en centrales térmicas y centrales nucleares, agua hidroeléctrica, el viento en el WEC, etc. Spinning en un vybaratyvaet generador de campo magnético de electricidad en los devanados de un generador de corriente. Lo más a menudo se trata de una corriente alterna de tres fases. Tomemos el ejemplo del plan hidroeléctrico (GES):



El agua del nivel del depósito está por encima del nivel del río cae en el río abajo las tuberías de presión, girando sus álabes de la turbina de flujo. La rotación de la turbina da lugar a una corriente en el generador, y que sale de la planta.

Como consumidores de electricidad no están en el territorio de la planta de energía y a una distancia de ella, sería lógico que la energía pase a ellos. Para ello, tenemos que transformar la energía - la tensión de la energía del generador no es lo suficientemente alto como para transmitir la electricidad a través de largas distancias, y la corriente - por el contrario, es bastante alto, y la energía se pierde rápidamente en la línea de gran alcance, el gasto sólo en cables de calefacción. No necesitamos, por lo tanto, tiene que ser de alguna manera reducir la corriente. A fin de que la misma capacidad de corriente fue menor, es necesario hacer que la tensión es más alta, que es lo que estamos haciendo con los transformadores de potencia. Este transformador es nuestra principal shemku con HPP se encuentra a la derecha, de color gris, con cuernos. Y se ve en algún sitio para:



Cuanto mayor sea la distancia a la que desea transferir la energía, mayor es nuestra necesidad de hacer que el transformador de tensión. Pero hay un inconveniente - cuanto mayor sea el voltaje, el más caro se vuelve más grande y un equipo más pesado para la conversión y transmisión de energía. Una solución de compromiso fue la introducción de diferentes clases de tensión para diferentes distancias de transmisión - a través de la transmisión sobre distancias muy largas es de líneas aéreas de transmisión (líneas aéreas) voltaje ultra-alta (750 o 500 kilovoltios - entre países o en diferentes partes del país, 330 kV - entre las ciudades y los sistemas de energía) a una distancia de menos - el alto voltaje HV (220, 150, 110 kV - entre ciudades, a veces dentro de la ciudad), entre los distritos de la ciudad o de la ciudad en los próximos pueblos - de media tensión (35 kV), en el distrito - 20, 10 y 6 kV, dentro de un cuarto o en casa - 0.4 kW (380 V), en el interior del apartamento. - 0,2 kW (220 V)

La conversión de la energía de un nivel de voltaje a otro involucrado en subestaciones eléctricas y líneas de distribución y conmutación se dedican a la unidad de distribución (RU) de estas subestaciones. Si el dispensador se encuentra en el aire abierto, se llama un dispositivo de distribución abierto (ORU), y si el edificio - cerrado (LRU). El propósito de estos dispositivos - asignar diferentes clases de voltaje de línea entre sí, para hacer mediciones de sus características, su conmutación y protección. Por ejemplo, una subestación puede hacer una de tres líneas de 330 kV de la línea 110 kV o de dos líneas de 154 kV - 35 kV cinco líneas. Al mismo tiempo no hay ninguna dirección específica de transferencia de energía - si (el último caso) las líneas de energía de 35 kV no es suficiente, es para ser enviado a la línea de 154 kV (convertido a 35 kV), y si la energía en la línea de 35 kV en exceso, entonces se envía a la línea de 154 kV (la conversión de 35 - & gt; 154 kV). La dirección de transferencia en este caso se puede variar hasta varias veces por segundo. Aquí está la subestación subestación:



Dentro de este gran bosque de cables, postes y otra pieza de hierro tener algún priborchiki interesante que ayudar a que la red funcione claramente organismo, capaz de controlar y regular la distribución de la energía. Veamos más de cerca el ejemplo de una sencilla subestación aparamenta exterior Dnieper-2. Aumente su apertura imagen de la ficha siguiente - nos necesitará más
.


En el ya familiar para nosotros la línea de transformadores de potencia cuentan con electricidad, que vino directamente de los generadores. Su poder - 13,8 kW (13 800 B). Después de 220 en su toma de corriente, esta cifra parece enorme, pero no es suficiente para transferir todo el poder de nuestros generadores para nosotros enseguida. Tenemos que conseguir 154 kV, y es más de 10 veces mayor. Es por eso que nuestro 13.8 kV y entrar en el transformador de potencia - que le ayudará a llegar a la salida, así que necesitamos 154 kV. Cumpla con su obra difícil, pero muy importante, el transformador produce una línea de alta tensión ya está fuera, que consta de tres fases - A, B y C. La tensión entre las fases - 154 kV. El punto de generadores común está puesto a tierra, esto no es siempre, pero en este caso es así. A continuación, tenemos que medir la tensión para asegurar el funcionamiento correcto del transformador de potencia. Para ello, basta con ir a un transformador de tensión de fase. Además, para la obtención de valores de salida que medir más de potencia y de la red actual. Para esta línea llega a medir transformadores de corriente. Recuerdo que en la cadena están conectados en voltímetros y amperímetros paralelas - constantemente, por lo que los transformadores de tensión tienen una entrada (en paralelo), y transformadores de corriente - dos desde serie podklcheny. También hay que señalar que nuestra gran transformador de potencia gris está protegido por un sistema de extinción de incendios de forma automática -. Un tubo de color rosa alrededor de él, desde el cual el tubo más pequeño

Ahora seguir adelante y verlo:



Desde nuestros transformadores de corriente se encuentran los interruptores. Son un poco a diferencia de los interruptores en su casa, pero la función que realizan el mismo - le permiten activar o desactivar la corriente en el circuito rápidamente. Debido a que tenemos un alto voltaje, hay un proceso de cambiar un arco eléctrico (como en las cocinas eléctricas de ignición de gas, "cremallera" caliente y brillante) que pueden quemar con electrodos de conmutador. Por lo tanto, hay un dispositivo dentro de la supresión de arco por medio de aceite del transformador. Dicho interruptor se llama un bajo contenido en aceite. Hay más aire, hexafluoruro de azufre, aceite justo, pero ahora no es importante. Lo importante es que a diferencia de su interruptor de la lámpara, este interruptor de su aspecto, de ninguna manera sugiere que en el que ahora es el estado - apagado o encendido. Mirarlo - ¿cómo puede saber si es ahora más actual? Es imposible, y esta tristeza que tenemos que solucionar de alguna manera. Para ello, lado derecho con grandes y hermosos interruptores grises, permitiendo incluso cuando no hay tensión en el circuito para restablecer la tensión residual, la tierra del circuito y visualmente muestran que la cadena se rompe. Fíjate bien en los interruptores de circuito - que consisten en dos mitades. Cuando el aislador está conectado y el circuito está activada, las mitades se unen, que nuestras fotos, así: ----. Y cuando se separó de acoplamiento y el circuito se rompe, medio dispersar esta forma: | |. Desconexión no tienen ningún medio de supresión de arco, y se utilizan para el control visual de la línea de los Estados uchatskov, el cambio puede llevarse a cabo sólo en la ausencia de tensión! De lo contrario, será aquí:

Después de todo esto, nuestra electricidad sale el autobús - a conductores de fase, que conecta varias fases con varios transformadores de potencia. Esto se hace de manera que si se está reparando un transformador, y luego otro, y luego presenta la línea de energía eléctrica, y la luz en las ventanas de las acogedoras casas de la ciudad todavía se están quemando. Junto a las líneas eléctricas trifásicas de autobús para llegar a la distancia de transmisión. Estas tres fases se seguirán llamada líneas eléctricas del circuito.

Ahora nuestra energía se transfiere a la etapa de la transferencia. Y luego hablaremos de los principales elementos de este enlace - para las líneas aéreas y los postes para ellos. Atrezzo pueden llevar como uno, y sólo dos circuito trifásico - tal apoyo, respectivamente, se llaman circuito simple y doble circuito. Ese apoyo de un solo circuito - lleva los tres conductores de fase:



Pero este apoyo - de doble circuito, lleva seis conductores de fase:



Con cita soportes caen en el ancla e intermedio. Anclaje crear tensión, le permiten hacer una línea de turno (soportes de anclaje angulares), transferidos a través de las barreras de línea (ancla transición apoya). Una característica distintiva de los postes de anclaje - Garland aisladores paralelo al suelo. Soportes intermedios simplemente mantener el alambre por encima del suelo, la detección de la carga del peso de las cargas de viento de alambre y sin crear alambres de tensión. Soportes intermedios son entre el ancla, puede haber muchos en una fila, mucho ayuda de transición también son intermediarios. En los soportes intermedios guirnalda aislante perpendicular a la superficie de la tierra. Ese apoyo ancla, aisladores paralelo al suelo:



Pero apoyos intermedios, aisladores desprecian:



Cada línea tiene su propio número único, como A10, L229, etc. Estos números, así como el número de serie del soporte se aplica generalmente a mantenerse a sí mismos (numeración apoya por lo general va en la dirección del consumidor o de la subestación hacia abajo). Aisladores sobre los apoyos necesarios con el fin de asegurar el cable en la poligonal y evitar la conexión eléctrica de los conductores de fase con el soporte. Cuanto más los aisladores de la cadena, mayor es la tensión, o al más contaminado que el aire en la zona, o el mayor peso de los cables tienen que mantener el apoyo de anclaje. Por el número de aisladores que es definir una clase de tensión de línea - si el aislante 1, esta línea 6 o 10 kV, si en la cadena de 3 a 5, esta línea con una tensión de 35 kV, si hay más de 5 aisladores (10) - un 110 kV 8-12 aislantes - 154 o 220 kV. Comenzando con el conductor de 330 kV en fases rassheplyayutsya dos no permite utilizar un alambre muy grueso y pesado. Se ve así:



Así que si el alambre doble, esta 330 kW (con algunas excepciones - se puede escindir y 154 kV, si la línea actual es muy grande). En fase de 500 kV se dividen en tres o cuatro cables, y en las líneas de 750 kV - 5 cables. Naturalmente, hay un apoyo masivo a sí mismos y más grande.

Ahora echemos un vistazo a la estructura de soporte de la línea de alimentación y los accesorios eléctricos que se acompañan. Aquí está, el soporte (abrir esta imagen en una nueva pestaña, para continuar a centrarse en ella):



Así que si el alambre doble, esta 330 kW (con algunas excepciones - se puede escindir y 154 kV, si la línea actual es muy grande). En fase de 500 kV se dividen en tres o cuatro cables, y en las líneas de 750 kV - 5 cables. Naturalmente, hay un apoyo masivo a sí mismos y más grande.

Ahora echemos un vistazo a la estructura de soporte de la línea de alimentación y los accesorios eléctricos que se acompañan. Aquí está, el soporte (abrir esta imagen en una nueva pestaña, para continuar a centrarse en ella):



Tenga en cuenta que en algunos lugares la parte de cristal del aislante no es - es evidencia de la destrucción de algunos de ellos. Si existe la más mínima grieta prisión, inmediatamente se rompe y cae al suelo, de acuerdo con el vacío en la cadena podía entender la necesidad de cambiar a un nuevo centro de detención. Aisladores de porcelana de vidrio un poco más fácil, el color - marrón oscuro. Aquí en esta línea kV soporte 35 a la izquierda y en el centro de aisladores de porcelana se encuentran, y en la derecha - Cristal:



Aisladores poliméricos - muy ligero, que están hechas de un material plástico blando parecido. A diferencia de otros tipos de aisladores, de polímero producidas en forma de listo para montar guirnaldas a la clase de tensión deseado, mientras que los aisladores convencionales van a una guirnalda, conectando entre sí mediante un sistema de montaje especial. Con una igualdad de aisladores poliméricos de fuga no sólo tienen un menor peso, sino también las dimensiones generales - la corona mucho más delgado, y el número de aristas en la cadena es mayor que en el mismo equipo de una guirnalda de vidrio o porcelana aisladores. He aquí los aisladores compuestos en la línea de apoyo de 35 KV:



Y esto es - aisladores compuestos en la línea de 154 kV:



Los puntos de anclaje de los cables de fase para aisladores en postes instalados algunos anillos de metal llamados escudos - contribuyen a la distribución uniforme del campo eléctrico para reducir la descarga de corona, que se produce en estas áreas, y reducir las pérdidas de red en la corona. Descarga de corona parece un débil resplandor, seguido de un accidente - para líneas de energía es un fenómeno perjudicial y tratar de suprimirlo tanto como sea posible. Pantallas de protección tienen una forma diferente, hay muchos tipos - son en forma de anillos, y en la forma de los anillos de la mitad, y en forma de cuernos. Por ejemplo, las pantallas de los anillos:



En los extremos de los cables cerca de los aisladores a menudo se encuentran en el diseño del formulario gantelek - amortiguadores de vibraciones. Esto es - un circuito oscilante sintonizado en oscilaciones anti-alta frecuencia de cables, y la reducción de su vibración, que puede destruir la válvula de retención y un cable en el lugar de unión. He aquí cómo se ven más cerca:



En la parte superior de cualquier apoyo de alto voltaje se adjunta un alambre delgado, llamado un cable a tierra. Siempre se encuentra por encima de los conductores de fase, y decide si un rayo golpeó el alambre, o en apoyo, se pone en el cable a tierra, y será puesto a tierra de forma segura a través del apoyo a pasar por alto los conductores de fase. Cable de masa se puede unir al soporte mediante un único aislante, en algunos casos, montó inmediatamente directamente al soporte, y más particularmente a una barra de acero que corre a lo largo del poste en el suelo -. El electrodo de tierra

Ahora sabemos algunos de los principales elementos de las torres de transmisión. Algunos de ellos, tales como amortiguadores de vibraciones o pantallas no se producen en todos los soportes, mientras que otros, como el de la poligonal, aisladores y cable de tierra - todos, sin excepción, como una parte integral de la línea eléctrica. Además de las torres de circuito doble individual y habituales también son especiales. Por ejemplo, aquí se lleva sólo tres cadenas, en este caso, se hace para cambiar de lugar de dos cadenas:



También hay casos en los que el circuito debe ser separado de la carretera principal, por ejemplo, para entrar en la subestación, o para crear otra línea, mientras que la línea principal irá más lejos. Este proceso se conoce como un grifo.

Después de la línea de alta tensión ha pasado un cierto camino, llega a finales o intermedios subestaciones de distribución, de las que las otras líneas tienen por lo general un nivel de baja tensión. Por ejemplo, llegó a la tensión de la línea eléctrica a 750 kV, y, después de una amplia zona del país ha alcanzado una de las subestaciones en cualquier ciudad importante. De esta subestación ya está fuera varias líneas de 330 kV, y uno de ellos, pasando de una gran ciudad a otra, alcanzado la subestación, de la que salió unas pocas líneas con una tensión de, por ejemplo, 154 kV. A su vez, una de las líneas de 154 kV, habiendo pasado por la ciudad en otra región que alcanzó la subestación, de la que unas pocas líneas de 35 kV. Una de estas líneas se ejecuta a través del distrito de la ciudad, se trata de la subestación del distrito donde se convierte en una gran variedad de líneas de distribución con tensión de 10 kV. Cada una de estas líneas, y hay un distrito trimestral (debajo de la tierra, si se trata de un área de edificios de gran altura, y en el aire, si el sector privado). A su vez, nuestra línea de 10 kV en la línea de los cuartos de propósito por medio de un centro de transformación (TS - si se trata de desarrollos de gran altura trimestre), y subestaciones transformadoras completas (CRL - si es el sector privado) se convierte en una línea de 0,4 kW (380 V). Esta red trifásica se distribuye en los pisos de las casas o viviendas en el sector privado - una fase en cada casa, secuencia alterna de fase. A continuación se muestra un diagrama condicionalmente ilustra como líneas de diferentes clases se distribuyen a lo largo del camino de la fuente de tensión a los usuarios finales. El esquema aumentó un clic.