里面GES

从理论上讲,用水电很明显 - 水来自上池到下部,转动涡轮叶轮。涡轮驱动,产生电力和......
发电机 有趣的细节。





家政提示:拿到1千瓦时电,就要从27米14吨的水的高度下降

(九种不同水电厂详情,请登录偷看)。 I>

套用一个经典的话:所有的火电厂都是一样的,每一个水电站的排列不同。换言之,模型他的不存在,所有不同的HPP。每个人都有自己的水流量,压力,缓解,土壤,气候,靠近大海,水库容积...

这里,例如,像以往的涡轮室。除了一个事实,即所有的窗户在里面 - 人工,背光



这是因为计算机房中的岩石在76米的深度。

。第一个苏维埃地下水电,从表面到水位线有四个6米直径的这个矿,也雕刻成的基石,从深涡轮大厅的设备提取维修/更换的情况下:



的浮雕结构的门 H4>理想的情况下,所有的水都必须经过该涡轮机和产生能量。但是,这并不总是可能的。

一些水是必要的GES来复位:
- 液压单元的修复;
- 在弹簧洪水,当有储存器的无长期调节(因为它经常不是);
- бывает,上级站的该级联HPP(植物,站在一条河)容量大于底部;而水的下部应该由涡轮机将让,否则根本就淹没;
- 有时要求跳过下游薯条打开空闲泄洪鱼厂;
- 等等

空闲溢洪道<一href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1">Беломорской GES - 三快门。



相当多的关注支付给冗余的问题,因为时间是不能以降低水库的水平 - 这是误人子弟。任何这里的门可以降低/提高龙门吊,三取二 - 电动绞盘。在极端的情况下,它可以是手动(的速度,但是,3-厘米/分钟)。



提高快门前往市白海城位于下游取水的空闲放电:



除冰阀用于感应加热。上加热该情况下,例如,需要150千瓦:



有时它也使鼓泡 - 通过空气从沿栅极深处;我们看到压缩空气软管:



静水池,碰撞流阶段,或者如在这里,在<一 - 复位,用于阻尼流的动能提供活动href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1">Волховской GES - 与吸收消力板:



在鱼 H4>在<一个href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1">Нижнетуломской GES 作出了特别的鱼梯的鲑鱼,上升到上游产卵。该设计模仿与岩石底部,曲折的走道和座位鱼半公里山涧。





有趣的是,在产卵期间水电切断最接近鱼梯4液压单元的鲑鱼可以听到鱼梯的噪音和头部正确的地方。

在<一个href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1">Верхнетуломской站鱼梯制成照明和特殊rybolifta 2公里长的隧道,但是这样的设计并不成功,鱼没去。从左边的位置 - 隧道变成了工厂化养鱼,让它温暖的水冷却发电机。炒好,能源效率是显而易见的。当发电机温水 - 见下

安全 H4>让我提醒你,2009年的事故发生在萨扬 - 舒申斯克水电站机房破水后,很快就失去了电站的自身需求,导致排出阀的进水口必须手动完成。在这起事件发生后,积极从事水力发电备用 - 应急柴油发电机组,蓄电池





这也是一个安全元件 - 在涵洞顶部的<一个曝气管href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1">Кондопожской GES :在





钢壁导管的厚度是相当小 - 19毫米。环导管是专为高内压或微真空。但是,如果你合上闸阀,并显着空的,里面有高真空,且管道可以变形。曝气管,让空气中的放电过程中,一切都会好起来。

木水闸1930年仍然是:



在压力管道中的情况下依然打出来,一个安全墙(中心):



由于她的中,水进入到右 - 行政大楼,并且站将传递到左侧,并进入凹槽下游

控制和监测 H4>我们现在的涡轮机和发电机之间,并观察连接它们的轴。左边是来自水力发电计划派生她在润滑系统压力表显示的压力。



脚下 - 液压,导叶执行器:



更多选项可以在机房被发现。

水和空气的温度,水位池:



模拟显示。
该液压机不工作(0万千瓦,导向叶片封闭转子转速为0%)。



这是清楚地从涡轮机(底部)水的两个蜗壳看出取并馈送到发生器冷却器(它在中央,红色,冷却器A和B)和推力轴承,所述上部(AIV)和低级(PNC)发电机轴承的润滑。是的,它们被润滑水。因此,温水是采取海上农场。

右侧是可见的红槽与石油 - 液压控制系统引导叶片。它也显示了压力,流量,水平的液体。

有关振动信息:

931859​​13

括号:用于液压单元的同萨扬 - 舒申斯克破坏的官方理由是 的安装涡轮螺栓称为疲劳失效是由于通过一系列“禁区”造成的水力发电过渡振动占地面积(还有其他意见的,但现在还不是事情)。

哪里是“禁区”上看到的中央控制面板GES:





液压单元G1,G3,G4在工作中,T 2停止。在黑色的背景 - 的发电机产生38兆瓦1/38/38,分别。在T3和T4杆红色的,因为他们是在满负荷运转,在G1还有储备。对于列可见的红色区域 - 这是功率范围在液压单元是不可取的,在一开始的工作/停止,必须迅速滑

顺便说一句,谁知道那人仍是建筑说哪个液压单元都没有外出打工:



第二对配​​重的提高 - 然后在压力管道单元2号省略锁定

非常积极实施远程控制。
例如,该站60兆瓦的接待,但它的工作人员仅在平​​日和时间的休息日 - 通过遥控器包括头HPP控制:



GES工作在所谓的调度令,其中规定何时以及如何发出电站。由于水电厂 - 最机动性能量(快速启动和快速停止),它们被用于覆盖高峰负荷和它们的发展取决于一天和一周中的一天中的时间。不像热和核电厂,其提供消费和工作在一个相对稳定的方式的基部。

调度屏幕上的顺序(对不起图像空间的质量;在水平轴上 - 时间,纵轴 - 电源):



调度任务考虑到HPP级联,水位在他们的水库,消费者对水,电等的相互影响并且基于该发电其分配站之间。奇怪的是,对挪威和俄罗斯之间的边界河流拉巴斯5俄罗斯和挪威的2水力发电站,以及河流本身来自芬兰的湖泊流向。并没有什么,一旦答应了。

资料来源: geektimes.ru/post/259596/

标签

另请参见

新&值得注意